Röktemp?

Skriv svar
Jonaslatt
Entusiast!
Inlägg: 137
Blev medlem: mån 08 okt, 2012 16:47

Röktemp?

Inlägg av Jonaslatt »

Vad är man ute efter i rök temp?
Jag trodde man ville ha så lågt som möjligt för att inte elda för kråkorna. Men nu efter lite googlande så har jag hittat att man vill ha runt 200 grader.
Stämmer detta?

Jag har min temperatur givare precis bakom pannan innan dragbegränsaren.

Vad ska jag sträva efter där min givare sitter?
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Röktemp?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Målet är att ha så låg rökgastemperatur som möjligt.
Man måste dock se upp med skorstenens topp, så att man inte får kondensrelaterade problem.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Röktemp?

Inlägg av Stegatorparn »

Var har du sett denna rekommendation?

Optimal rökgastemperatur beror helt på vilken skorsten du har. En murad skorsten behöver c:a 70°- 80° en halv meter ner från toppen för att förhindra kondens. Räkna med att rökgaserna tappar c:a 10° per meter skorsten. Säkrast är att ta sig upp till skorstenstoppen när brännaren stannat och se om där finns någon kondens.
En dragbegränsare spär ut de fuktiga rökgaserna med torr rumsluft vilket minskar risken för kondens i skorstenstoppen.

Murad skorsten med rostfritt insatsrör eller stålskorsten och liknande där kondens inte kan åstadkomma någon skada, eftersträvar man så låg rökgastemperatur som möjligt. Bättre att värmen stannar i pannan än att den försvinner ut i skorstenen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Jonaslatt
Entusiast!
Inlägg: 137
Blev medlem: mån 08 okt, 2012 16:47

Re: Röktemp?

Inlägg av Jonaslatt »

Jag har ett enplans hus med källare där pannan står.
Ca 8 meter skorsten kan jag tänka mig.

Det sitter ett insatsrör i skorstenen.
Halva vägen ungefär sa sotaren.

Vad tycker ni jag ska försöka ha för temp ut från pannan?
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Röktemp?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Inte för att upprepa, eller vara spydig..

Så låg som möjligt med dina unika förhållanden.
Exempelvis dragbegränsarens funktion påverkar ju olika, i olika installationer.

Vi har ungefär samma grundförhållanden, och jag ligger bara runt 100° nysotad.
Dock sitter dragbegränsaren nära mätaren på vår installation (Värmebaronens standarduppställning) så det kan påverka resultatet.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Jonaslatt
Entusiast!
Inlägg: 137
Blev medlem: mån 08 okt, 2012 16:47

Re: Röktemp?

Inlägg av Jonaslatt »

Tack. Då kan jag sänka min lite till då.

Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citeringen borttagen. / Moderator
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Röktemp?

Inlägg av nyman »

Har tjatats enormt om låg rökgas - hög verkningsgrad på forumet tidigare.
Man måste ta med alla faktorer i bedömningen.
En brännare byggd för 20 kW eldning blir kanske inte lika effektiv vid 12 kW effekt.
I en panna som eldas med för låg effekt kanske inte turbulent strömning uppnås i de värmeupptagande delarna.
Med för låg effekt uppstår bara lammellär strömning och en del av den varma röken får inte kontakt med tubens väggar utan rusar förbi utan att lämna av sin värme.
Tiden som man släpper ut värme till kråkorna ska också räknas in. En värmecykel på 15 minuters eldning med 50 grader i skorstenstoppen behöver inte vara mer effektiv än 10 minuters eldning med 75 grader i skorstenstoppen.

Men 200 grader ut från pannan är nog onödigt mycket

Vad jag ville säga. Man tjänar inte alltid i alla lägen på att sänka rökgastemperaturen.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Re: Röktemp?

Inlägg av Olle45 »

Med en bra dragbegränsare vädras kondensen ut..innan röken hinner kondensera i skorstenen.
och här är kravet om 60 grader ca 60 cm ner ifrån toppen inte lika viktig
eftersom dragberänsaren släpper in spädluft som vädrar skorstenen.

Sedan gäller att förbrännings är rätt för att spara bränsle!
Vid låg förbrännings temperatur förbränns inte alla brännbara ämnen!

Hur bra förbränningen är går att avläsa på rökgaserna ut bäst är när röken är osynlig / grå vatten ånga
eller rena eldstads väggar ej tjär belagda..
Tillverkar rökgasutrustning