Hej!
Vi är mitt upp i att installera en Viking B16 på en Parca 3000-panna. Har tagit bort gamla oljebrännaren och fått dit pelletsbrännaren. Men vi vet inte vart vi ska sätta tempgivaren? Att komma åt själva pannkroppen känns ju lite svårt.
Vart ska vi sätta tempgivaren?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Vart ska vi sätta tempgivaren?
En möjlighet är att sätta givaren mot expansionsledningen under isoleringen så nära pannan som möjligt.
Vill minnas att expansionsledningen var den längst till vänster.
Inte optimalt men kan funka.
Vill minnas att expansionsledningen var den längst till vänster.
Inte optimalt men kan funka.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Vart ska vi sätta tempgivaren?
Hade inte den gamla oljebrännaren någon tempgivare vars placering du kan återanvända, typ ett dykförsök in i pannan eller likvärdigt?
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Re: Vart ska vi sätta tempgivaren?
Det blev mot expansionsledningen. Funkade klockrent! Sotaren va här och godkände med beröm idag! Tack ska ni ha för tipsen!