Inlägg av fruitted »

Hej! Mitt pelletssystem fungerar utmärkt när det är kallare än 10 minusgrader, men så fort temperaturen stiger över det brukar brännaren stanna vid askskrapningen eftersom den inte hinner gå ner tillräckligt i temperatur.

Var nån som sa att det beror på dåligt drag och att jag bör förlänga skorstenen.

Kan så vara men jag undrar om det finns nån inställning i mjukvaran (Janfire NH) man kan göra för att åtgärda problemet. :wink:

Hur högt kan man till exempel ställa in temperaturen för askskrapning utan att det medför några risker? Normalinställningen är 120 grader.
Pedon
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 15 jan, 2019 18:03

Re: Överhettningsproblematik

Inlägg av Pedon »

Hej.
Vet inte om jag kan hjälpa men har några frågor.
Larmar brännaren? Vad står det för larm?
Om det står överhettad har det inget med askrapningen att göra. Om teperaturen i nedfallet stiger över ett inställt värde så sänks först effekten och ett meddelande syns på skärmen. Om temperaturen fortsätter att stiga stoppas brännaren och det står överhettad.
Askrapnings temperaturen brukar vara 60 grader inte 120.