Koppling VVB - panna?

Skriv svar
johan6611
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: mån 18 nov, 2019 15:25
Ort: Nödinge

Koppling VVB - panna?

Inlägg av johan6611 »

Har en fundering. Tidigare ägare satte in en extern VVB seriekopplad med pannan, detta då pannan varmvatten inte räckte till. Märker nu att när man duschar sjunker panntempen snabbt och brännaren går igång. Någon som kan gissa hur det är kopplat? (Seriekopplat på något sätt antar jag?)
Även, borde man koppla bort hushållsvarmvatten från pannan när det nu ändå finns en VVB och låta pannan endast värma radiatorer? Känns plötsligt dyrt att duscha...
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av Stegatorparn »

Går det inte att klura ut hur det är kopplat, kan det som du skriver bara bli gissningar.
Rimligen borde vv-beredaren ligga efter pannan för att toppa när varmvattnet inte räcker till.
Sommartid när huset inte behöver värme, borde vv-beredaren klara varmvattenbehovet och brännaren vara avstängd.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
johan6611
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: mån 18 nov, 2019 15:25
Ort: Nödinge

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av johan6611 »

Hej. Jo den ligger efter pannan. Förstår bara inte varför man kopplat som man gjort. Pannan är avstängd under sommaren ja, detta ger ju också att inkommande kallvatten flödar genom pannan på sin väg till vvb, vilket kanske förklarar viss rostutfällning inuti den.
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av Stegatorparn »

Alla rör i kall- och varmvattenkretsen skall vara av koppar, så någon rostutfällning borde inte uppstå där.
Du kanske har eget vatten med en gjutjärnspump eller hydrofor av förzinkat stål?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
johan6611
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: mån 18 nov, 2019 15:25
Ort: Nödinge

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av johan6611 »

Nej nej. Allt i koppar, men inte pannan.
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av nyman »

Varmvattenslingan i pannan är av koppar. En viss rostrisk i pannan finns om man spolar mycket kommunalt vatten 4-5 grader varmt genom den helt i onödan då det kyler ned pannan och kondens kan bildas i förbränningsdelen. En förbikoppling så det gick att köra det kommunala vattnet rakt in i vv-beredaren vore bättre men backventil och övertrycksventil måste finnas före vv-beredaren.
Har du kalkigt vatten där du bor kan varmvattenslingan i pannan vara full med kalk och behöver då kalkas ur med fosforsyra eller citronsyra. Lagom sommarjobb.
Att elda pannan hela sommaren är ju både dyrt och miljöskadligt men då har du som tur är redan en vv-beredare.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
johan6611
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: mån 18 nov, 2019 15:25
Ort: Nödinge

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av johan6611 »

Härligt Nyman. Det verkar vettigt att koppla förbi pannan då den ej används. Tack. Bör det även göras under vintern som orginalfrågan lyder, detta då jag upplever att genomstömmane vatten snabbt sänker tempen i pannan (nu när jag ändå har en vvb)

Varför tog du upp kalk i vv-slingan? Bör jag oroa mig för detta av någon anledning??
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av nyman »

Föregående ägare har nog satt en varmvattenberedare efter pannan eftersom slingan i pannan inte gav särskilt mycket varmvatten . Min panna av typ Jämä behöver kalkas ur efter 2-3 år. Separat varmvattenberedare används på sommaren.
Nu används inte den pannan så hårt längre då en riktig luftvärmepump för villauppvärmning monterades för två år sedan. Pelletsförbrukningen sjönk med 60%. Nu har ytterligare en riktig nordenanpassad luftvärmepump monterats.

Räknar nu med att köra pannan på elpatron på vintern och tända brännaren ifall temperaturen ute faller under -10 grader.
50 kr för en pelletspåse kan man bara inte betala.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
johan6611
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: mån 18 nov, 2019 15:25
Ort: Nödinge

Re: Koppling VVB - panna?

Inlägg av johan6611 »

Tack för svar! 👍
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Skriv svar