Tigex ställer man in genom att mäta avståndet från mitten på motvikten till det inpressade märket på balansarmen. Antal millimeter dividerat med 2 är lika med draget mätt i Pa. 10-20 Pa brukar rekommenderas.
Att du hade 180-200 grader i rökgastemperatur med alla 6 turbulatorerna i ger väl en antydan om att effekten på brännaren var högre än den borde vara.
Min panna sätter gränsen vid 13 kW med 18 Pa i drag och alla bafflar kvar i pannan. Ökar jag då effekten blir det varmt fallrör, drag åt fel håll i fallröret och risk för avbränd slang och bakbrand.
Hur man mäter upp effekten. Senast det skrevs var här:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 9405f7278f
snälla hjälp innan det blir brakbrand.
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 25
- Blev medlem: ons 14 jan, 2009 11:03
- Ort: Lillaverke
tack
skulle bara vilja tacka alla som har komit med tips och råd hur jag skulle ställa min brännare kör nu med:
187 volt på fläkt
3 dl i startdos
20 min på skruven
180 grader i rökgastemp
alla turbolatorer i som är kapade på hälften
funkar kalas har körtdessa inställningar i en vecka snart och har inte haft något driftstopp än.. och har märkt att pannan är betydligt snabbare nu att komma upp i temp.
mvh henke
187 volt på fläkt
3 dl i startdos
20 min på skruven
180 grader i rökgastemp
alla turbolatorer i som är kapade på hälften
funkar kalas har körtdessa inställningar i en vecka snart och har inte haft något driftstopp än.. och har märkt att pannan är betydligt snabbare nu att komma upp i temp.
mvh henke
CTC 1100 EKONOMI (1999)
PELLX 20KW (2000) PX21 2v7.3 chip
Reviterad villa från 1949 på 174 m2 + källare under hela huset 2 pers + hund
PELLX 20KW (2000) PX21 2v7.3 chip
Reviterad villa från 1949 på 174 m2 + källare under hela huset 2 pers + hund