Helt död
Helt död
Jag har en Pellex 20kw som är helt död. jag har tryckt in säkring på fallrör och testat så där går ström fram till brännaren. Har bytt säkring ibrännaren. är där någon som har några förslag på vad man kan göra?
Re: Helt död
Koppla ur tändelementet. Testa. Koppla ur fläkten. Känn om den går trögt. Testa. Fortsätt att följa spänningen från "vägguttag" till transformatorn, och även efter den samme.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Re: Helt död
Ok ska testa tack på förhand.
Re: Helt död
Har den funkat tidigare i din panna? Hur dog den i så fall nu..?Lyser nån lampa på panelen?
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Re: Helt död
En har fungerat i pannan hela tiden och displayen är hel t svart.
Re: Helt död
Har nu testat att koppla ur alla grejer. Helt död är den men jag har inga mätinstrument så att jag kan kolla om där går fram ström.Där går ström fram till kontakt jag provade i matar skruven.
Re: Helt död
Har du verkligen kollat säkerhetsbrytaren i fallröret?
När den löser ut så bryter den all ström till brännaren.
När den löser ut så bryter den all ström till brännaren.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Re: Helt död
Ja den har ja testat. Kan vara hela triAc lådan som har gått sönder. Eftersom jag inte har något mätinstrument så kan jag inte testa.
Re: Helt död
Kolla styrenheten. Ibland kan det glappa där knappen finns!
2 våningshus. Effekta panna 05. Pellx 20 05
Re: Helt död
Nu fungerar den igen. Jag fick byta ut hela triac delen kablarna hade bränner ihop.pga vad vet jag inte . Jag passade på att byta fläkten också .lagren började rassla de sägs att den brukar hålla 7-8 år. Men nu fungerar allt