Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av iggeman » ons 02 maj, 2018 12:59

Hej Jag har sökt men inte hittat någon som lagt ut sina inställningar
Min har nu varit i drift 2 veckor och jag har börjat labbat lite med mina inställnings, så här ser mina ut..
Skulle vara bra om det är fler som kan dela med sig sina tips och erfarenheter.

Dessa är mina inställningar
Alla övriga inställningar är Default

Huvudmeny
Stopptemperatur: 75
Starttemperatur (Grader under Stopptemperatur): 8

Injusteringar
Från Hög till Lågeffekt (Grader under Stopptemperatur): 15
Från Låg till Högeffekt (Grader under Stopptemperatur): 20

Effekt
Matningsfaktor Internmatare i Lågeffekt: 280
Fläkt 1 hastighet i Lågeffekt: 360
Fläkt 3 hastighet i Lågeffekt: 288

Matningsfaktor Internmatare i Högeffekt: 350
Fläkt 1 hastighet i Högeffekt: 450
Fläkt 3 hastighet i Högeffekt: 360

Syresensor
Syresensor offsetjustering (+/-): -2

Ack.tankstyrning: OFF

//Fredrik.....
Ariterm Biomatic+ 20i i drift sedan 22/04 2018
automatshunt CRB 121
Insatsrör i rostfritt i skorstenen

Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 363
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av Haseld » ons 02 maj, 2018 23:51

Har du tittat under "Thermia" ? Det är väl där du ska vara med en Biomatic ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017

Användarvisningsbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4129
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av Roli » lör 05 maj, 2018 07:23

Tråden flyttad till rätt plats.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.

iggeman
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: ons 14 feb, 2018 16:19
Ort: Iggesund
Kontakt:

Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av iggeman » mån 28 maj, 2018 17:16

uppdatering
Nya inställningar pannan tjärade nu när den bara går för tappvatten
så har gått tillbaka till default på all utom detta


Inställningar: Huvudmeny

Stopptemperatur: 75

Starttemperatur (Grader under Stopptemperatur): 8


Inställningar: Injusteringar

Från Hög till Lågeffekt (Grader under Stopptemperatur): 15

Från Låg till Högeffekt (Grader under Stopptemperatur): 20

Drifttid Internmatare vid underhållsfyr (s): från 60 till 15
kan kanske gå ner ännu mer jag sänker 5 s varje dag


Inställningar: Effekt

Matningsfaktor Internmatare i Högeffekt: 350

Matningsfaktor Internmatare i Lågeffekt: 227
Ariterm Biomatic+ 20i i drift sedan 22/04 2018
automatshunt CRB 121
Insatsrör i rostfritt i skorstenen

ploffe
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: lör 01 jun, 2019 12:52

Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av ploffe » ons 14 aug, 2019 12:02

Hej,
Har en likadan panna som är installerad tidigare i år.
Tycker att den är lite svårjusterad och skulle jättegärna vilja ha en beskrivning i vad alla parametrar är och vilka parametrar de påverkar. Vissa säger sig själva vad dom betyder medan andra är lite mer luddiga. Jag har också provat att labba för att se om jag kan nå optimal prestanda, men det kanske är svårt på sommaren då man bara tar tappvatten ur pannan.
Jag har min inställd
Stopptemperatur: 75
Starttemperatur (Grader under Stopptemperatur): 8
men får sällan pannan att sjunka till 67 grader, verkar som den unerhåller på ett sätt som gör att den aldrig kommer ner till "Starttemp"

(Har ändrat matningsfaktorerna enligt hur dina inställningar är, får se ifall det blir någon skillnad :) )

LasseL
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: fre 02 feb, 2018 12:31

Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av LasseL » ons 04 dec, 2019 14:48

Lite förvånad att ni kan göra alla dessa inställningar. Har samma panna (Ariterm Biomatic+ 20í), ett år gammal, som gett mycket problem. Framförallt väldigt stor askmängd med ett stort inslag svart kornigt material, med iland mycket glöd i asklådan också. Vi har fått besked att vi som brukare bara kommer åt vissa inställningar i menyerna, medan leverantören (VVS-firma) och Ariterm har andra behörigheter. De har prövat med en massa olika inställningar, men problemen kvarstår. Men min fråga: Hur kunde ni få fullständiga behörigheter för att ändra pannans inställningar?
Ariterm Biomatic+ 20i samt acktank med elpatron, allt nytt och installerat nov 2018. Bulkförråd på ca 4 ton. Skruvmatning.
I förra huset: Janfire Minor ansluten till vedpanna. Bulkförråd. Vakuummatning från Pellvac .
Åmål.

Perjans89
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 20:44

Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av Perjans89 » ons 04 dec, 2019 20:53

Hej,
Har samma problem jag med min biomatic 40i.
Hade enorma problem i början med fluffande, extremt dålig förbränning precis som att pannan kippar efter luft.
Har fått ställa upp fläktarna på max i princip.
Fläkt 1 450
Fläkt 2 500
Fläkt 3 300
Matning låg 200
Matning hög 200

Underhållsfyr stilleståndstid 900s
Drifttid Underhållsfyr 15s

Har fått till en relativt jämt och fin låga / förbränning.
Dock lågt syre 4-10% max.
Och mycket oförbränt i asklådan. Som små råttlortar...
Och nu är ariterm har gått i KK och de inte finns några tekniker från dom eller anslutna servicetekniker så blir de svårt att få någon "expert konsultation".

Gällande avancerade inställningar i styrsystemet. De måste ariterms tekniker låsa upp, eller rättare sagt skapa en ny användare åt dig som har "Tekniker" behörighet.
Men de blir ju svårt nu när de inte finns några tekniker hos dom att tillgå.
/Rasmus

Använd inte citering rakt under det inlägg som avses. Citering borttagen. / Moderator

LasseL
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: fre 02 feb, 2018 12:31

Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i

Inlägg av LasseL » tor 05 dec, 2019 23:55

Tack för informationen! Leverantörens tekniker varit här och mätt och justerat idag, skruvade ner effekten och ökade tiden mellan renblåsningarna av brännarkoppen, med syfte att mindre mängder oförbränt ska trilla ner i asklådan. Hoppas verkligen det hjälper för vi kan inte ha det så med en asklåda som svämmar över på kort tid. Förbränningseffektiviteten i sig verkar dock god, enligt rökgasmätning som gjordes.
Ariterm Biomatic+ 20i samt acktank med elpatron, allt nytt och installerat nov 2018. Bulkförråd på ca 4 ton. Skruvmatning.
I förra huset: Janfire Minor ansluten till vedpanna. Bulkförråd. Vakuummatning från Pellvac .
Åmål.