Vi har spolat igenom värmeväxlaren, och kontrollerat blandaren som reglerar varmvattentemperaturen.
Varmvattenpumpen går igång när man spolar, och går även att starta manuellt. Väntar man ett par timmar kan man få ut några liter varmt vatten.
Vad finns det mer som kan göra att vattnet som kommer från pannan som borde vara varmt (pannan håller 80 grader), istället är kallt. Finns det någon mer ventil inne i pannan, från plattvärmeväxlaren och till uttaget i toppen av pannan?
Saknar varmvatten Biomatic+ 20
Saknar varmvatten Biomatic+ 20
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Re: Saknar varmvatten Biomatic+ 20
Finns väl bara två kranar för byte av pump i pannan.
Låter nästan som att pumpen fastnat eller pumphjulet lossnat från motoraxeln.
Om du lossar stora skruven mitt i pumpen och kör den, snurrar axeln öht?
Det kommer vatten när man lossar skruven.
Låter nästan som att pumpen fastnat eller pumphjulet lossnat från motoraxeln.
Om du lossar stora skruven mitt i pumpen och kör den, snurrar axeln öht?
Det kommer vatten när man lossar skruven.
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
Re: Saknar varmvatten Biomatic+ 20
Vi kollar på det. Tack för tipset!
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Re: Saknar varmvatten Biomatic+ 20
Det var pumpens axel. Pumpmotorn gick, men pumpade ingenting. Nu är det bytt och vi har varmvatten igen!
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.