Thermia bequem 20d problem

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Har en thermia bequem 20d brännare som gått fint tills igår, sotade ur osv när den ändå stog still. Nu går den till 75grader som jag ställt den på sen lägger den felkod kontrollera slussens täthet eller kontrollera eltändning. Kollat slussvingar=såg ok ut, rengjort optovakt, spännt kedja. Får den ändå inte å gå.. Vet inte vad jag mer ska göra... Förslag?
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Sett att det hoppar och smäller från kaststjärna drevet
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Åtgärdat drevet, samma skit ändå, ingen som har någon aning?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Stegatorparn »

Har du kollat:
- att internförrådet är fyllt?
- att brännkoppen är fylld med pellets och inte spån?
- att det sitter 4 pinnar i doserhjulet?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Jepp, ringt en tekniker nu då jag inte kommer fram till nå vettigt
smorgos
Gallringsobjekt
Inlägg: 27
Blev medlem: sön 04 maj, 2014 20:38
Ort: Limmared

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av smorgos »

Hittade teknikern vad felet är?
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Roli »

Bara för att han har ringt teknikern igår betyder det ju inte att teknikern redan har varit på plats och tittat. Troligtvis är det "leveranstid" på dessa "gubbar" dvs han kommer om någon/några dagar/veckor..... :D
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Nä han har inte kommit än, beställde en optogivare så hoppas få den före om det är den som är felet står i menyerna optovakt 1(50)% och den rör sig inte om man startar brännaren, vet inte om de ska vara så.. Fast det brinner i koppen iallafall
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Vänt slusshjulet,bytt optovakt, optovakt registrerade en gång 99% nu visar den 1% oavsett om de brinner eller ej
Användarens profilbild
Weyland
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: mån 09 apr, 2018 12:55
Ort: Falun

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Weyland »

Alexander89 skrev: tor 15 nov, 2018 22:38 optovakt registrerade en gång 99% nu visar den 1% oavsett om de brinner eller ej
Du har rengjort utgången för optovakten också antar jag. Har du gått in i servicemenyn, testat utgången för optovakt, vad händer då?
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Japp har rengjort, när jag byglar förbi optovakt säger den 99% visste inte att man kan köra den i menyn? Hurdå?
Vad händer om jag byglar å skiter i optovakten?
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Kan jag köpa en fototransistor och använda den som optogivare? Känns skit att köpa en till optovakt
Användarens profilbild
Weyland
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: mån 09 apr, 2018 12:55
Ort: Falun

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Weyland »

Alexander89 skrev: fre 16 nov, 2018 21:07 Japp har rengjort, när jag byglar förbi optovakt säger den 99% visste inte att man kan köra den i menyn? Hurdå?
Vad händer om jag byglar å skiter i optovakten?
Jag vet inte vad byglar betyder i sammanhanget, men man kan testa fläkt och tändning 0-100 % manuellt för att se status på optovakten. Men har du redan sett att den inte reagerar och rengjort efter konstens alla regler skulle jag beställa ny.
http://www.lohr.se/reservdelar-pelletsb ... t-molex-bq (OBS! Detta är äldre modellen av glas)
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Stegatorparn »

Kan ju vara lämpligt att mäta optovaktens resistans med ett universalinstrument och se om den reagerar för ljusförändringar.
Ger ett klart besked om den är okej eller inte.
Felet kan ju ligga i anslutningskontakten eller förbindelsen till kretskortet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Alexander89
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: ons 07 nov, 2018 08:19

Re: Thermia bequem 20d problem

Inlägg av Alexander89 »

Har ytterligare en till optovakt på g hem, får väll se då..inget fel på kablage men båda mina optovakter har brunnit/gått sönder. Antingen var det fel på den nya eller så är det nå med kretskor.

När ja skrev bygla så menar jag att man kopplar ihop kablarna till optovakt. Då tror den att det brinner konstant i pannan. Alltså koppla lös optovakt, koppla dom 2 kablarna till optovakt med varandra då lyser det 99% i display.
Skriv svar