Död display bequem 20 i bionet

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
pq
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 02 jan, 2008 12:26
Ort: Stockholm

Död display bequem 20 i bionet

Inlägg av pq » ons 19 dec, 2018 00:09

Så här lagom till helgerna lägger pannan av...

Displayen i Bioneten är död och röd lampa lyser. Dock startar pannan men den verkar inte ha rätt värden för optovakten sotar efter ett dygn ca.
Säkringarna i brännaren hade gått och är bytta men det hjälper inte.
Nån som har någon teori?
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini

nyman
Pannrumsnisse!
Inlägg: 787
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Död display bequem 20 i bionet

Inlägg av nyman » ons 19 dec, 2018 09:44

Att säkringarNA har gått beror på en större kortslutning. Har vatten kommit in i brännaren? Kontaktdonen som ansluter brännaren till pannan är känsliga och kan lätt skadas så lödningar lossnar och orsakar kortslutning.
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
Hus 2:CTC Ecoflex. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.

pq
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 02 jan, 2008 12:26
Ort: Stockholm

Re: Död display bequem 20 i bionet

Inlägg av pq » tor 20 dec, 2018 09:58

Tack ska kolla detta men tror inte vatten kommit in. Man ser ljus i displayen men inga tecken vilket för mig pekar på chip eller kretskort men jag är ingen expert (på det heller)
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini