Thermia 20D. Temperaturen på displayen vill inte gå upp!

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
GöranErik
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: sön 16 nov, 2014 18:20

Thermia 20D. Temperaturen på displayen vill inte gå upp!

Inlägg av GöranErik »

Jag har en pelletsbrännare Thermia 20D. Den vill inte värma upp tillräckligt. Den är ställd på 72 grader och nu går den bara upp till 60. Den matar på pellets och går hela tiden. inga varningslampor lyser men som sagt var så går den inte upp till de ställda 72 grader.
Vi har haft det riktigt kallt några veckor.Temperaturen har legat på ca 25-32 minus så nu dessa dagar man kommit hem så var det riktigt svalt i huset. Jag har rengjort brännaren och t o m sotat skorsten,skrapat pannan invärtes, skrapat och rengjort brännkopp, torkat av optovakten.
Vad är felet? Kan någon berätta för mig vad som har hänt med min pelletsbrännare.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Thermia 20D. Temperaturen på displayen vill inte gå upp!

Inlägg av GoForIt Pellets »

Och svaret är inte så enkelt som att effektbehovet vid de temperaturer du beskriver överstiger brännarens kapacitet?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
GöranErik
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: sön 16 nov, 2014 18:20

Re: Thermia 20D. Temperaturen på displayen vill inte gå upp!

Inlägg av GöranErik »

Brännaren har fungerat alldeles utmärkt fram till denna vecka och det har varit mycket kallt hela januari och denna månad också.
Hur kollar jag om effektbehovet överstiger brännarens kapacitet?
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Thermia 20D. Temperaturen på displayen vill inte gå upp!

Inlägg av GoForIt Pellets »

De normala indikationerna är ju att brännaren går konstant, och lyckas ändå inte komma "i mål" någon gång.

Att du beskriver det som "svalt i huset" pekar väl också mot det..

Mildväder på gång inom kort om prognoserna stämmer..
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.