Har en BeQuem 20D som inte slår ifrån.
Bör värdet i displayen är 80C men brännaren fortsätter förbi det sen gårdagen.
Min slutsats är att "max temp" relät inte slår ifrån.
Förslag på lösningar som inte innebär ett byta av kretskortet?
Kan man tex koppla in en extern thermostat istället för att använda brännarens "hjärna" till det?
BeQuem 20D slår ej ifrån
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: BeQuem 20D slår ej ifrån
Har pannan börjat koka?
Max termostat ska hindra kokning och ska bryta vid ungefär 95°.
Vad var ärvärdet när börvärdet 80°passerades, värdet utan parentes?
Misstänker att det är något strul med panngivarkretsen, kortslutning, glapp eller dålig kontakt.
När är brännaren tillverkad, så vi utgår från samma elschema?
Max termostat ska hindra kokning och ska bryta vid ungefär 95°.
Vad var ärvärdet när börvärdet 80°passerades, värdet utan parentes?
Misstänker att det är något strul med panngivarkretsen, kortslutning, glapp eller dålig kontakt.
När är brännaren tillverkad, så vi utgår från samma elschema?