Bequem 15 startsekvens

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
irover
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tor 02 jan, 2014 06:17

Bequem 15 startsekvens

Inlägg av irover »

Hej
Har köpt en beg. Biomatic från -05 och satt igång den i dagarna. Kan dock inte riktigt begripa startsekvensen. För det första vet jag inte vad K1 K2 K5 osv betyder på displayen. För det andra efter att det brinner fint och fläkten går på lågvarv så på K7 stannar brännaren helt i 10 minuter (både fläkt och skruv) och bara står där och väntar. Sen sätter den igång igen. Är det normalt?

Tack för ett trevligt forum.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Bequem 15 startsekvens

Inlägg av nyman »

Är det den analogstyrda modellen hittar jag ingen handbok. De digitala modellerna finns här.
https://www.pelletvarmevast.se/instrukt ... ualer.html

Att den väntar 10 minuter efter tändning är helt normalna. Glöden i skålen måste ta sig.
Men brännaren ska brinna konstant och inte tändas och släckas.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Euan
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: fre 08 jul, 2011 06:31
Ort: Mölndal

Re: Bequem 15 startsekvens

Inlägg av Euan »

den en här tråden har en hel del om start:
https://pellets.info/viewtopic.php?t=12778
Biomatic 20+, 3 ton bulkförråd, Lidani nostop, Pellmon loggning
irover
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tor 02 jan, 2014 06:17

Re: Bequem 15 startsekvens

Inlägg av irover »

Tack! Precis vad jag letade efter. Hade ingen aning om den fjärde menyn, då kan man anpassa startdos mm efter 6mm pellets som jag kör för det mesta.
Skriv svar