Inlägg av André »

Får du bara brännaren justerad så kommer "klägget" att försvinna.. :wink:

Jag hade ganska mycket tjärbildning i min panna efter vedeldning o en biona som inte funkade men de försvann efter några dagar..

Hur ser röken ut, är den blå/svart o hur ser elden ut genom synglaset??
Vad går brännaren i för effekt (vad står i displayen 15/20 kW då pannan startas) o vad har du för värden på hög resp. låg läget??

Du kan ju öka fläkten själv så du får en ljusgul låga o röken är vit vid några minus.. Sen bör du nog kolla hur de ser ut med kondens i skorsten då du har så låg rökgastemp.. Om du har kondens måste du höja plåten över tuberna uppe i pannan el höja effekten på brännaren..

Justerade in kompisens panna med 90% matning (max vid 20 kW) o då liger rökgastempen på 128° o med matningen på 70% i lågläget är den 106 grader..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Inlägg av xJom »

Får du bara brännaren justerad så kommer "klägget" att försvinna..
Det var ju goda nyheter. Hoppas att det går så snabbt att man inte hinner förstöra interiören i huset med den stickande lukten...
Hur ser röken ut, är den blå/svart o hur ser elden ut genom synglaset??
Röken är vit, och elden ser ganska mörkorange ut den lilla tid man ser något innan glaset sotar igen, vill säga...
Vad går brännaren i för effekt (vad står i displayen 15/20 kW då pannan startas) o vad har du för värden på hög resp. låg läget??
Får kolla detta när jag kommer hem. Jag har skrivit upp hög/låg-värdena, och jag minns att jag tyckte att matningen var medelhög och fläkten väldigt låg när jag jämförde med de värdena som alla på forumet har delat med sig av i annan tråd.

Min rökgastemperatur har rört sig mellan 52 och 62 grader. Det låter ju väldigt lågt, jämfört med 128 grader. Installatören vände upp och ner på locket över tuberna uppe i pannan, så att det glipar. Jag kanske kan prova att glipa ännu mer...
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

xJom skrev:
Hur ser röken ut, är den blå/svart o hur ser elden ut genom synglaset??
Röken är vit, och elden ser ganska mörkorange ut den lilla tid man ser något innan glaset sotar igen, vill säga...
:shock: hmm sotar de igen direkt??
Då bör nog fläkten ökas några %
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Giggegubb
Prima virke
Inlägg: 38
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 15:05

Inlägg av Giggegubb »

Har exakt samma problem nu.
  • Det ryker in, innan röret upp i skorsten
    Svart klägga rinner ner från skorstenen
    Låga rökgastemperaturer

    Är tvungen att köra på el.
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt

Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
Wille
Prima virke
Inlägg: 44
Blev medlem: mån 19 sep, 2005 16:59
Ort: Katrineholm

Inlägg av Wille »

Frågan är väl hur du ändrar fläkten på den analoga Biomaticen? nån som vet?

wille
Biomatic 20+, veckoförråd, 2 plans villa 90 kvm+ en härlig varm och go kakelugn

Jag har sju intressen: sex och pelletspannor!
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Inlägg av xJom »

André skrev: vad har du för värden på hög resp. låg läget??
Hög
- Matning: 70 %
- Fläkt: 30 %

Låg
- Matning: 42 %
- Fläkt: 27 %

De flesta verkar som sagt ligga över mig med fläkt-inställningar, och lika eller lägre med matning.
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

xJom skrev:
André skrev: vad har du för värden på hög resp. låg läget??
Hög
- Matning: 70 %
- Fläkt: 30 %

Låg
- Matning: 42 %
- Fläkt: 27 %

De flesta verkar som sagt ligga över mig med fläkt-inställningar, och lika eller lägre med matning.
Hur fläkten är ställd beror på om den är inställd i 15/20 kW läget.. Men du kan nog öka fläkten 2-3% o se om det blir bättre..
Vilket effekt läge går den oftast på (hög el låg) för den kan ju va rätt på ena läget men åt hell på andra oxå.. Jag tycker att hög läget verkar ha för lite fläkt om man ser till låg.. :?

Hur ser lågan ut i resp läge??
Förmodar att den gick på hög läget då glaset sotade igen efter bara en kort stund efter rengöring (pannan va väl kall då??) så öka fläkten på hög läget ett par% o kolla lågan så den då är jlusgul o inte röd aktig.. Försök sen att få dit installatören snarast för en korekt justering..

Jag har inte en biomatic panna men du är den som har närmast min inställning.. hög matning 70% fläkt 32% o låg läget har jag inte aktiverat då jag kör mot acktank..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Inlägg av xJom »

Nu går pannan med 68% matning och 33 % fläkt. Ljusgul fin låga. :)
Ingen rök i pannrummet! :D

Rökgasen börjar närma sig 128 grader, och dragregleraren har öppnat. Hur hög får rökgastemperaturen bli?

Och vad gör man om de blir för höga?
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
zzipper
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 09 apr, 2006 18:30

Inlägg av zzipper »

Eftersom du lyft på luckan på tubernakommer heta avgaser som ej går via tuberna sticka direkt ut i skorstenen
=dålig verkningsgrad.Men om du har lång fet murad skorsten
kanske du måste ha det så för att slippa kondens.
Max temp är 250*C (har jag för mig) inställbar.
Tycker du skall ta hem någon som kan mäta upp alla avgas
värden och få dom på papper.
(O2 CO CO2 och lamda värde)
zzipper
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 09 apr, 2006 18:30

Inlägg av zzipper »

zzipper skrev:Eftersom du lyft på luckan på tubernakommer heta avgaser som ej går via tuberna sticka direkt ut i skorstenen
=dålig verkningsgrad.Men om du har lång fet murad skorsten
kanske du måste ha det så för att slippa kondens.
Max temp är 250*C (har jag för mig) inställbar.
Tycker du skall ta hem någon som kan mäta upp alla avgas
värden och få dom på papper.
(O2 CO CO2 och lamda värde)
Lägg tillbaka locket ordentligt och testa avgastempen.
128 borde motsvara 158 med en riktig avgasmätare.
vilket borde vara fullt tillräkligt.
Men som sagt beror på skorstenen.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

xJom skrev:Nu går pannan med 68% matning och 33 % fläkt. Ljusgul fin låga. :)
Ingen rök i pannrummet! :D

Rökgasen börjar närma sig 128 grader, och dragregleraren har öppnat. Hur hög får rökgastemperaturen bli?
Kollade värdena hos kompisen nu med brännaren i 20 kW läget..

Hög
Matning 90% Fläkt 46%

Låg
Matning 70% Fläkt 30%

Det va nästan inget sot på synglaset efter 76 timars drift (29 tim på hög o 47 tim låg)
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Giggegubb
Prima virke
Inlägg: 38
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 15:05

Inlägg av Giggegubb »

Provade min igårkväll. Upptäckte att sladden till optonsensorn glidit ur kontakten, satte i den och drog igång.

Efter ca 15 min sprutar det ut rök ur hålet på rökröret som sitter bredvid den snedställda plattan. Nån skruv i hålet finns inte. Jag stänger av innan hela källaren blir inrökt.

Under de 15 minuterma kom det rök ur skorstenen. Har även vart uppe och kikat på skorstis, ser inget stopp uppifrån i alla fall.

Har ställt hit installatören idag, men är tacksam för råd.
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt

Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
wertok
Lärjunge!
Inlägg: 388
Blev medlem: ons 23 mar, 2005 21:40
Ort: Svalöv, Skåne
Kontakt:

Inlägg av wertok »

Nån skruv i hålet finns inte.
Är inte det anledningen till att pannrummet rökfylls? :shock:
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Nu: 15 000:-/år med pellets :-)
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Wille
Prima virke
Inlägg: 44
Blev medlem: mån 19 sep, 2005 16:59
Ort: Katrineholm

Inlägg av Wille »

Det där med hål utan skruv lät skumt. Jag har ett förborrat hål med en skruv som inte är ordentligt gängad i hålet. Om jag drar ut skruven kommer naturligtvis rök ut. Hålet med skruven sitter i rörer från pannan upp till det raka rökröret som går in till murstocken.

Hål som hål 8) men varför i allsin dar har man ett skruv hål där?

Wille
Biomatic 20+, veckoförråd, 2 plans villa 90 kvm+ en härlig varm och go kakelugn

Jag har sju intressen: sex och pelletspannor!
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Kanske för mätning av rökgasvärden?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!