Tempgivarstrul

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Danne82
Energiprofet!
Inlägg: 566
Blev medlem: ons 01 nov, 2006 21:16
Ort: deleted
Kontakt:

Tempgivarstrul

Inlägg av Danne82 »

Ibland på senare tiden så har inte brännaren slagit av så pannans säkerhetsbrytare har brutit strömmen till hela pannan, och ibland startar den fast pannan är uppe i max temp och inget vv uttag finns.
Ibland slår den av direkt efter att den startat då och ibland kör den på upp till hundra grader och pannan bryter.

Det har därimot aldrig hänt att den inte startat.

Är det givaren som kan vara paj eller finns det andra saker som kan gå sönder och ge samma effekt?

Känns jobbigt och ge runt 900 spänn för något som inte behöver bytas.
deleted
Mate
Fröträd
Inlägg: 79
Blev medlem: ons 14 sep, 2005 16:46

Inlägg av Mate »

Kan det vara samma fenomen som jag råkade ut för här?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ra+++h%E4r

Alltså att temperaturgivarens sladdar nere i brännarkontakten har lossat eller glappar. Riktigt olustigt det där när brännaren inte stannar.
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
Danne82
Energiprofet!
Inlägg: 566
Blev medlem: ons 01 nov, 2006 21:16
Ort: deleted
Kontakt:

Inlägg av Danne82 »

Ska kika på det men det låter inte som ett glapp eftersom den går som den ska oftast och bara ballar ur ibland utan att man rört något.

Om det vore ett glapp så borde det bara hända när man pillat på nått men ska kika nå så jag återkommer.

Funderar på om chippet kan ha fått sig en knäpp av något.
Men det kanske inte har nå å göra med givaren?

Edit: Var å kikade, hittade inge glapp på kabeln men klippte av sissta biten av kabeln och satte tillbaks kontakten ifall att, får väll se om det hjälpte.
Kan ju säga att jag kikade så inte givaren var för långt upp i dykarröret eller nått annnat larvigt fel men hittar ingen konstigt alls.
deleted
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Inlägg av Taxen »

Du kan ju testa givaren med att ta ut den och värma med en värmepistol eller hårtork,när pannan kör under sin normala stopptemp.Då kan du lura den att tempen är nådd.Du slipper vänta tills pannan närmar sig 100 grader.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Danne82
Energiprofet!
Inlägg: 566
Blev medlem: ons 01 nov, 2006 21:16
Ort: deleted
Kontakt:

Inlägg av Danne82 »

deleted
Senast redigerad av Danne82 den tis 21 jun, 2011 12:20, redigerad totalt 1 gånger.
deleted
Danne82
Energiprofet!
Inlägg: 566
Blev medlem: ons 01 nov, 2006 21:16
Ort: deleted
Kontakt:

Inlägg av Danne82 »

deleted
deleted
Skriv svar