Överhettningsskyddet löser ut.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

Det vore enklare om vi visste vad det är för sorts panna, och hur det hela ser ut. Ett av skälen till att jag lade ut schemat, är att TS kan skriva ut det och ge till elektrikern när han kommer. Det spar tid och därmed även pengar. Tydligen går fasmatningen via ett överhettningsskydd, så att strömmen bryts när pannan är på gränsen att börja koka, men som sagt var, vi kör i blindo här och det är alltid farligt.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
blackriver
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 03 apr, 2011 14:22
Ort: boden

Inlägg av blackriver »

ringed idag å frågade värmebaronen om jag hade kopplat rätt , brun å svart tillsammans på överhettningsskyddet. ohm mätte tempgivaren i 60gradigt vatten idag å får inge värde så den är pajj , prov kör nu med en som ska va hel :D
blackriver
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 03 apr, 2011 14:22
Ort: boden

Inlägg av blackriver »

hepp nu är pannan över den iställda tempen på kretskortet de måste ju vara nå fel på kretskortet ? :(
Abbe
Lärjunge!
Inlägg: 397
Blev medlem: ons 14 dec, 2005 23:58

Inlägg av Abbe »

Den ska vara över den inställda tempen, potentiometern visar mittvärdet. Tempen kommer alltså gå 8C under samt 8C över inställd temp...har du manualen? Har du ringt elektrikern än...?

mvh
CTC 1100 Ekonomi, VikingBio, CBJ
blackriver
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 03 apr, 2011 14:22
Ort: boden

Inlägg av blackriver »

japp nu funkar de klockrent :D
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Det vore snällt att beskriva vilka ändringar som har blivit gjort så att allt fungerar perfekt. Det hjälper andra i detta forum.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
blackriver
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 03 apr, 2011 14:22
Ort: boden

Inlägg av blackriver »

byte tempgivaren å skruvade ner tempen på brännarn för den värkar inte visa så rätt, ställt den på under 60 å då börjar den avsvalningsfasen vid 72 och slår igång när pannan gått ner till typ 52 .
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

20 gradigt hysteres? :shock: Den panntemperaturmätaren måste vara vilse på riktig.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
blackriver
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 03 apr, 2011 14:22
Ort: boden

Inlägg av blackriver »

oki ? vad är normalt då ?
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

Normal kopplingsdifferens (hysteres) brukar ligga mellan 8 grader för panntermostat, till kring 15 grader. Sannolikheten för att hysteresen är fel på brännarens styrsystem är försumbar, ergo måste det vara fel på panntermometern. I grund och botten betyder det inte så mycket. Hysteresen på styrningen i brännaren ligger, om jag inte misminner mig, på kring 10 grader - typ till vid 70, från vid 80. Håll bara ett lite öga på det. Skulle det visa sig att panntermometern visar rätt, så finns risk för kondensskador i brännkammaren när panntemperaturen dippar ner på 50 talet. I sådana fall måste du kontrollera placeringen av temperaturavkännaren för brännaren. Ligger den för högt upp i dykröret, så vill det gå fär lång tid mellan till och frånslag. Det skall finnas ett märke på den som visar hur djupt ner i dykröret den skall sticka. :)
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Inlägg av micke_932 »

Givaren kan ju ha dålig kontakt med plåten eller sitta på ett ställe där vattnet har "udda" temperatur i pannan och på det viset visa konstiga temperaturer.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
blackriver
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 03 apr, 2011 14:22
Ort: boden

Inlägg av blackriver »

jag har satt dykröret typ högstupp på pannakroppen och dykröret är 30cm men jag har bara satt in givaren typ 10cm spelar de nån roll ?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Sensorn ska väl gärna vara placerat ung. mitt på pannan räknat i höjdled av vattenvolymen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
blackriver
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 03 apr, 2011 14:22
Ort: boden

Inlägg av blackriver »

gör det nå att givarn inte sitter tajt i dykröret ?. nu glappar den ju . ska kolla på pannan imorn när jag kommer hem om den finns nån på mitten .
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

Den skall sitta 10 cm ner i dykröret enligt det märke som VB satt på ledningen. Så det stämmer bra. Jag var just nere i pannrummet och kollade :wink:

Så här ser det ut hos mig: (klicka på bilden för förstoring) Bild
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25