problem med start efter avsvalning!
-
- Frö
- Inlägg: 4
- Blev medlem: tis 18 dec, 2012 21:07
- Ort: Hyltebruk
problem med start efter avsvalning!
Hej! Har en nibe city med viking bio brännare, brännaren larmar för misslyckad start efter avsvalning. Har pratat med värmebaronen och dom sa till mig att ställa in brännaren på högt drag, och kontrollera startdosen med pellets. Tändelementet är nytt, startdosen är bra och den brinner fint. Men ändå krånglar den 2-3 ggr om dagen när den ska starta efter avsvalning. Någon som har en aning om vad som är fel?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Nibe City panna
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 407
- Blev medlem: sön 01 jul, 2012 21:53
- Ort: Nässjö
Re: problem med start efter avsvalning!
Om du skulle öka startdosen lite till då?
CTC1100 -00 (alla turbolatorer i) med Bio Viking -06 (A18)
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Veckoförråd, 6 m insatasrör 120 mm.
Hus: Tegelvilla 1 pl m källare, 2x89 kvm. från -63.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Veckoförråd, 6 m insatasrör 120 mm.
Hus: Tegelvilla 1 pl m källare, 2x89 kvm. från -63.
Re: problem med start efter avsvalning!
Ligger rostret 100% rätt så att det tätar runt kanterna?
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: problem med start efter avsvalning!
Hur ser det ut i brännarröret när den larmat?
Ta gärna ett foto och lägg upp.
Ta gärna ett foto och lägg upp.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Frö
- Inlägg: 4
- Blev medlem: tis 18 dec, 2012 21:07
- Ort: Hyltebruk
Re: problem med start efter avsvalning!
Hej alla! startdosen spelar ingen roll om jag ökar för den larmar ändå, har prövat detta. den startar aldrig efter avsvalning nu, brännaren är ställd i högt dragläge. skruvens lutning är okej, dragluckan är bra inställd, där är nytt element, fotomotståndet fungerar och ser låga, rostret är rengjort och ligger rätt, tändelementet sitter som det ska.
Har prövat att byta halvledarrelät men hjälper inte, misstänker att felet är i kretskortet.
Fanskapet gör mig tokig nu, har gjort åt en pall/ månad trots att det är plussgrader ute
Har prövat att byta halvledarrelät men hjälper inte, misstänker att felet är i kretskortet.
Fanskapet gör mig tokig nu, har gjort åt en pall/ månad trots att det är plussgrader ute
Nibe City panna
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck
Re: problem med start efter avsvalning!
Hade liknande bekymmer med min förra vintern. Då visade det sig vara pelletsen. Körde iof på billig pellets eftersom det hela var nytt för mig.
De jag köpte var från Jem & Fix.
De jag köpte var från Jem & Fix.
-
- Frö
- Inlägg: 4
- Blev medlem: tis 18 dec, 2012 21:07
- Ort: Hyltebruk
Re: problem med start efter avsvalning!
brännaren har nu gått hela dagen felfritt efter att reparatören va här och kollade, det ända han gjorde var att ändra vikten på motdragsluckan på rökröret. denna har aldrig varit ändrad och vips så funkar det nu
Nibe City panna
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck
Re: problem med start efter avsvalning!
Lite konstigt att motdragsluckan skall påverka starten.Den är ju normalt stängd vid start och öppnar efterhand som rökgaserna stiger.Vad står den på nu?
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
-
- Frö
- Inlägg: 4
- Blev medlem: tis 18 dec, 2012 21:07
- Ort: Hyltebruk
Re: problem med start efter avsvalning!
den är öppen hela tiden, men det varierar hur mycket den är öppen. jag vet inte hur man läser av detta så kan inte ge något bättre svar.
Nibe City panna
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck
Viking Bio -2005
Veckoförråd
Ca: 100 Kvm boyta
// Mullemeck