Viking bio 20, alla lampor blinkar
Viking bio 20, alla lampor blinkar
Jag har en viking bio inkopplad till en CTC Family 1200, köpte den begagnad och den har gått klanderfritt i ett år. Det är pannans termostat som styr brännaren, jag har inte en tempgivare inkopplad till brännaren. Nu har den börjat att krångla, brännaren startar och går som vanligt, när pannans termostat bryter så börjar alla lampor att blinka på brännaren. Enligt manualen skall detta inträffa om pannans termostat är lägre inställd än brännarens egen, men jag HAR ju ingen tempsensor inkopplad.
Vad kan det vara för fel???
Vad kan det vara för fel???
CTC1200 Family, Viking Bio 20 i 1 1/2 plan -60 (110 kvm) i Karlstad
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Det låter ju i så fall som att den tror att tempgivare finns av någon anledning.
Om inte något pajat i brännaren så bör ju någonting ha ändrats som gör att den tror att givare finns, vet dock ej hur den detekterar om den ska köra på termostat eller givare.
Om inte något pajat i brännaren så bör ju någonting ha ändrats som gör att den tror att givare finns, vet dock ej hur den detekterar om den ska köra på termostat eller givare.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Ska ju egentligen inte ha någon betydelse men prova att vrida tempgivarens inställningsvred till max eller min läge.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Enligt Värmebaronen så ska den känna av det själv, för övrigt det enda jag fick reda på av dom, ingen vidare kundservice.micke_932 skrev:Det låter ju i så fall som att den tror att tempgivare finns av någon anledning.
Om inte något pajat i brännaren så bör ju någonting ha ändrats som gör att den tror att givare finns, vet dock ej hur den detekterar om den ska köra på termostat eller givare.
CTC1200 Family, Viking Bio 20 i 1 1/2 plan -60 (110 kvm) i Karlstad
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Ok, kan ju mycket väl vara så, är allting anslutet korrekt så funkar det hur bra som helst men om anslutningarna till givaren hänger i luften så kan ju det bli skit av det, antar att kontakten sköter om detta, låter långsökt att det skulle bli problem efter ett år.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1904
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Slocknar alla lampor på din brännare helt vid något tillfälle?
Nästa steg jag hade gjort var att kolla brännarens elanslutningar i pannan.
Känner du dig inte bekväm med det arbetet, så kontakta en elektriker.
Nästa steg jag hade gjort var att kolla brännarens elanslutningar i pannan.
Känner du dig inte bekväm med det arbetet, så kontakta en elektriker.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Jag hade isär den i fredags, gjorde rent och "ryckte" i alla kontakter, satte ihop den igen.
Första gångerna efter det var det samma, alla lampor börjar blinka när termostaten bryter.
Men sen gick den hela helgen fram tills igår kväll då började det igen.
Nu när jag "resettar" brännaren och pannan fortfarande är så varm att termostaten brutit så LYSER alla lampor istället konstant fram tills det att pannan svalnat såpass att den kallar på mer värme och då startar den och går en gång.
Första gångerna efter det var det samma, alla lampor börjar blinka när termostaten bryter.
Men sen gick den hela helgen fram tills igår kväll då började det igen.
Nu när jag "resettar" brännaren och pannan fortfarande är så varm att termostaten brutit så LYSER alla lampor istället konstant fram tills det att pannan svalnat såpass att den kallar på mer värme och då startar den och går en gång.
CTC1200 Family, Viking Bio 20 i 1 1/2 plan -60 (110 kvm) i Karlstad
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Jag gissar på att termostaten numera inte fungerar till 100%.
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Nja, termostaten (pannans) är väl en av få grejer som jag kan säga fungerar, den har jag mätt upp. Den skickar 230 när den vill ha värme och bryter vid uppnådd temperatur.
Felet sitter i brännaren, inte pannan.
Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Felet sitter i brännaren, inte pannan.
Direktcitering borttagen. / Roli moderator
CTC1200 Family, Viking Bio 20 i 1 1/2 plan -60 (110 kvm) i Karlstad
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1904
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Viking bio 20, alla lampor blinkar
Och brännaren har både matnings- och manöverfas ansluten, d v s den översta gröna lampan för drift lyser alltid (även när brännaren står stilla)?
Om så, finns det några synliga skador på anslutningskontakten?
Om inte, så får man väl börja misstänka skador på kretskortet eller dess komponenter.
Om så, finns det några synliga skador på anslutningskontakten?
Om inte, så får man väl börja misstänka skador på kretskortet eller dess komponenter.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.