viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
xanner
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: tor 09 jan, 2014 02:06

viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av xanner »

Jag har en viking bio med ett udda problem tändelemt ligger på hela tiden och värmer även i vilo läge jag har mätt och relät släpper inte genom ström när de inte ska funkar klockrent vid start pulserande och fint. Men i elementet är det 230 volt. Kollat så fas och noll ligger rätt och följt kabeln hittar inga skador på kabel och ingen ström bakvägen men elementet glöder hela tiden dock är inte kabeln kollad efter ström transform som kabeln går egenom den runda saken några tips?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av Icecap »

Det viktiga är nog att kolla spänningen över reläspolen i alla lägen, alltså drift, vila, start osv.
Den exakta spänning är inte så viktig men Av/På är av stor betydelse.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av Stegatorparn »

Hur har du konstaterat att reläet pulsar vid start?
Har du mätt på reläutgången eller bara kollat lysdioden i reläet?
Misstänker att halvledarreläet är kortslutet på 230V sidan.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
xanner
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: tor 09 jan, 2014 02:06

Re: viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av xanner »

Jo jag har mätt det är pulserade vid start och reläet släpper inte genom ström vid vila eller drift. Jag har följt kabel från reläet fram till spolen bakom uttaget till skruven. Har även mätt nollan så de inte är skador på den och släpper strömmen fel väg. Bli till att plocka isär brännaren i dag och kolla alla el kablar köpte brännaren beg så felet kan ha varit hela tiden i två veckor. Har inga problem med starta brännaren vid uppstart.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av Stegatorparn »

Måste vara en grav felkoppling någonstans.
Elschemat är ju så enkelt, så förstår inte hur det är möjligt att koppla fel.
I manualen http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... _utg_2.pdf finns ett schema du kan jämföra med.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
xanner
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: tor 09 jan, 2014 02:06

Re: viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av xanner »

Tror jag hitta felet har 120 volt likström på utgående mot elementet. När jag koppla ur kabeln till ekementet har jag helt plötsligt 205 volt växelström på utgående på relät och elementet blir kallt igen. Och nej inget är fel kopplat har
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av Icecap »

Reläet är ett SSR (Solid State relay = halvledarrelä).
I detta fall är det nog ganska säkert två thyristorer som sitter där och den ena är kortslutet. Bytt reläet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
VH Baronen
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: ons 13 apr, 2011 11:50
Ort: Västerhaninge

Re: viking bio 20 tändelemt problem bli galen

Inlägg av VH Baronen »

Värmebaronen, Viking Comet och Viking Bio 2005. Trähus 1945 tillbyggd 2005.
160 kvm plus 70 kvm uppvärmd källare. Braskamin - modell äldre.
Skriv svar