Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

Hej

Jag har en Viking bio brännare och får larmet *för hög temperatur i fallrör*
Samt att jag tycker att röken går åt fel håll ibland är det lågor som slår upp i fallröret, samt att det kommer rök in i pelletsförrådet.

någon som har lite tips och råd?
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av GoForIt Pellets »

Dåligt drag brukar vara den vanliga orsaken.
Sotat nyligen?
Hur är det med tilluft till pannrummet?
Draglucka? Injustering?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

Jag har misstänkt draget i skorstenen, men jag fick sätta dit en draglucka (för mkt drag i skorstenen)innan för att när montören skulle justera in brännaren så stannade den pga misslyckad start. När dragluckan var monterad har den gått som en klocka.

Sotning skulle skett för ett par veckor sedan men jag glömde bort det och sotaren ringde och frågade var jag var.... på jobbet sa jag 4 mil därifrån, så jag har bara fått räkning men ingen sotning.
Tillluft finss det gott om.

Den slutliga injusteingen har inte skett än heller, installatören har slutat på företaget och nör jag ringer så svarar han inte.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av GoForIt Pellets »

Jag tänkte mer på sotningen av pannan..
Vad är det för panna? Turbulatorer?

Samma när det gällde injusteringen, avsåg dragbegränsaren. Så att den inte är för lågt ställd.

Kör du på lågeffekt?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

Det tror jag inte han gjorde sist heller, ååååå någon röd sak är pannan, hahaha ska kolla.

den har gått på hög effekt men jag funderar på att ändra till låg effekt för att se hur den gör då
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av GoForIt Pellets »

Ja, testa att gå över till lågeffekt om det klarar ditt effektbehov.
Det minskar dessutom på slitaget på brännaren.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

Det saknades naturligtvis alla skyltar men lite googlande så verkar det vara en NyMo 150 panna

Ska testa det :-)

har du något bra tips på var man hittar en ny matar slang då min har torkat och blivit sotig invändig.

Men fallröret blir varmt satan, ändrade från ett varv till en tredjedels varv för matnings skruven så får jag se hur det går.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Stegatorparn »

Nymo 150 är en pelletsbrännare. Kan du länka till en bild på pannan ska vi nog lösa det.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

http://panna.mickesbild.se/#!album-1


där borde pannan visas
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av GoForIt Pellets »

Jag trodde din brännare var nyinstallerad efter vad du skrev om injustering..

Den slangen måste bytas omgående. Du kan beställa ny direkt hos Värmebaronen, eller köpa hos någon annan återförsäljare. Ex vis Eldkraft.se

Brännaren verkar sitta utbyggd, på stos (för att eldstaden i pannan är kort).
Hur är det med isolering i pannluckan?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

Nej den har varit i drift i snart tre år.

ska kolla upp detta på en gång. blir förbryllad att det blir drag åt fel håll
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Stegatorparn »

Du har en Norah 3000 panna och i den ska du bara köra på låg effekt.
Här är en manual http://www.ctc.se/files/pd_old/Norah_3000.pdf
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

Så då har jag ändrat till låg effekt, när jag läser manualen till brännaren så finns det en ratt för att styra pellets mängden på högeffekt men ser inte att det finns något sådant på låg effekt.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Stegatorparn »

Brännaren ställer man in på hög effekt genom att justera bränslet medan fläkten går med ett konstant varvtal. Vid låg effekt rör man inte bränslet utan justerar fläkten. På så sätt kan man växla mellan hög och låg effekt efter behov utan att behöva justera om.

Om man bestämmer sig för att bara köra låg effekt, vilket du är tvungen till, går det att justera både bränsle och fläkt till önskad effekt. Brännaren går bäst vid 12 - 15 kW.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Micke30
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 07 feb, 2012 20:27

Re: Larm för för varmt fallrör

Inlägg av Micke30 »

Då ska jag se var ratten till fläkten sitter