konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
kimshusse
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 05 dec, 2016 21:33

konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av kimshusse »

Hej! Jag behöver expert hjälp! Har en v-bio -2010 som larmade för "trasig fläkt". Köpte ny pabst fläkt och monterade dit den med ett leende. Samma resultat.... Reparerade den gamla pabst fläkten och satte dit den. Nu startar brännaren ok men efter uppstart/låga processen, när den ska gå över i effekt-läge så varvar fläkten upp (till max) och larm "trasig fläkt" uppstår. Har även bytt adapterkortet men utan resultat....
Lite mysko, om Du frågar mig...
Tacksam för alla tips... Mvh Johan
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av Stegatorparn »

Det var ett lurigt fel.
Kan kanske vara ett kontaktfel/glapp/kallödning i kretskortkontakten och dess anslutning till kopparbanorna.
Kontrollera kontaktstyckena så alla kablar har god kontakt, speciellt gul och vit kabel.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kimshusse
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 05 dec, 2016 21:33

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av kimshusse »

Tack för tipset stegatorparn. Jag tycker Jag har kollat alla lödningar men kan ju ha missat något, helt klart. Undrar om VB:s nya fläktar inte lirar ihop med -2010 års grejer. Tyvärr så kan man ju inte få några besked från dom som privatperson.
Jag har Tacho -signal och pwm moduleringen fungerar (vit / gul)
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av Stegatorparn »

Efter lite googlande hittade jag den här texten:
Till den nya EBM-fläkten behöver man ha en programvara som har ”KONV” i beteckningen. Senaste programvaran heter” V.Bio KONV 012”.
Tycker bara det är lite märkligt när din gamla fläkt också var en EBM-Pabst.
Processorbyte behövdes när man gick från Torin-fläkt till en EBM-Pabst-fläkt.
Men som sagt, kolla din processorbeteckning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kimshusse
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 05 dec, 2016 21:33

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av kimshusse »

Hej igen! Jo det sitter en v.bio konv 008 i. Jag får nog bita i det sura äpplet och beställa ett nytt kretskort och MCU...
Tycker det är lite mysko att allt rasar på en och samma gång.

Tack sålänge!
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av GoForIt Pellets »

Det är ju aldrig förbjudet att ringa Värmebaronen och beskriva läget och höra om de möjligen har ett nyare PROM liggande och skräpar..
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
kimshusse
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 05 dec, 2016 21:33

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av kimshusse »

Jadu GoForIt, ringde VB men kom inte längre än till växeln... Endast installatörer, inga privatpulare....Tack och god natt
Nåja, som tur är så är det +10 grader just nu...

Mvh Johan
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
stereotypen
Energiprofet!
Inlägg: 407
Blev medlem: sön 01 jul, 2012 21:53
Ort: Nässjö

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av stereotypen »

Här har du chip med senaste programvara:
http://www.eldkraft.se/produkt/Programk ... -av-flakt-
CTC1100 -00 (alla turbolatorer i) med Bio Viking -06 (A18)
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Veckoförråd, 6 m insatasrör 120 mm.
Hus: Tegelvilla 1 pl m källare, 2x89 kvm. från -63.
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av d_anders »

Sanslöst pris för något som kostar några tior och behövs för att originaldelar inte finns tillgängliga.
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
kimshusse
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 05 dec, 2016 21:33

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av kimshusse »

Tack för tipset 'stereotypen'. Likabra att beställa den "billigaste" delen först och hoppas att det räcker med den.
Jodu 'd_anders' PIC16fxx kretsen kostar 43:- men programmet inuti är guld värt. :)

Mvh Johan
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
kimshusse
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 05 dec, 2016 21:33

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av kimshusse »

Nu sitter man här med en splitter ny MCU senaste versionen. Glad som en lärka kilar man ner i pannrummet och monterar den i brännaren, håller tummarna och startar :D .... fläktfel...."#¤%¤#¤%#¤% aldrig får man vara glad. Nu har Jag bytt adapterkort, fläkt, MCU, återstår 'bara' pcb-kortet.

Typiskt... Ha en trevlig kväll Mvh Johan
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
kimshusse
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 05 dec, 2016 21:33

Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010

Inlägg av kimshusse »

Sådär, nu kan man sova lugnt. Brännaren fungerar 100% efter rep. Fick byta 2 "flugskitar" och en ic på pcb-kortet. Inget Jag rekommenderar men blev billigare än nytt kort. Tack för alla tips.

Mvh Johan med 23 grader pelletsvärme inomhus :)
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
Skriv svar