Koppla in viking bio 20
-
- Frö
- Inlägg: 3
- Blev medlem: sön 22 jan, 2017 21:47
Koppla in viking bio 20
Hej ny här på forumet, var i väg igår och köpte en begagnad viking bio 20 som skall sättas i en värmebaronen vedolux cu. ska först bygga om luckan och skruva dit brännaren. Men sedan detta med elen, kommer bara en kabel med 5 tåtar från brännaren, och visst jord, noll och fas fattar jag men de övriga två måste väl kopplas till nån termostat som sitter i pannan? Har ingen termostat i den nu då jag eldar med ved mot tankar och den termostaten som just nu sitter i pannan kommer från styrningen till acc tankarna. För övrigt finns en elpatron i pannan med styrning men använder aldrig elpatron. Tacksam för lite förståliga svar.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Koppla in viking bio 20
Svart ledare i kabeln är fas och skall anslutas till ett överhettningsskydd i pannan.
Brun ledare är en 230 V ingång från driftstermostat som i sin tur får ström från överhettningsskyddet.
Blå är neutral ledare, nolla.
Gulgrön är skyddsjord.
Grå/vit ledare är en 230 V utgång för externt larm. Isoleras om den inte används.
Om du skaffar en temperaturgivare till brännaren styr denna start och stopp med 16° hysteres.
I detta fall sammankopplas brun och svart ledare till överhettningsskyddet.
Vid pelletseldning brukar man stänga ackumulatortankar när tappvarmvattnet värms i pannan för att minska förlusterna.
Brun ledare är en 230 V ingång från driftstermostat som i sin tur får ström från överhettningsskyddet.
Blå är neutral ledare, nolla.
Gulgrön är skyddsjord.
Grå/vit ledare är en 230 V utgång för externt larm. Isoleras om den inte används.
Om du skaffar en temperaturgivare till brännaren styr denna start och stopp med 16° hysteres.
I detta fall sammankopplas brun och svart ledare till överhettningsskyddet.
Vid pelletseldning brukar man stänga ackumulatortankar när tappvarmvattnet värms i pannan för att minska förlusterna.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Frö
- Inlägg: 3
- Blev medlem: sön 22 jan, 2017 21:47
Re: Koppla in viking bio 20
Fungerar det att använda en sådan här?
http://www.eldkraft.se/produkt/dubbelte ... mplett4336
http://www.eldkraft.se/produkt/dubbelte ... mplett4336
-
- Frö
- Inlägg: 3
- Blev medlem: sön 22 jan, 2017 21:47
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Koppla in viking bio 20
Dubbeltermostaten du länkar till fungerar men inte särskilt bra. 5° hysteres medför täta start och stopp vilket inte är önskvärt.
Den här har 12° hysteres vilket är okej vid pelletseldning. http://www.billigtvvs.se/produkter/1002 ... -9095c-r15
Kabeln ser ut att ha de ledare jag räknade upp i ett tidigare inlägg.
Den här har 12° hysteres vilket är okej vid pelletseldning. http://www.billigtvvs.se/produkter/1002 ... -9095c-r15
Kabeln ser ut att ha de ledare jag räknade upp i ett tidigare inlägg.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Koppla in viking bio 20
Ska du inte köra med acktankar fungerar denna ypperligt : https://m.conrad.se/Termostat-1004-230- ... 50_1101171
Calmar v33 , 2250l Ack , Janfire Flex-a med nya boxen, Dragbegränsare kw150 , Tk1b ackstyrning.