Säkringen går direkt i brännaren

Inlägg av Garry79 »

Har en viking bio där säkringen går direkt har ohm mätt tändelement och verkar inte vara något fel där samt fläkten. Någon som har en idé vad det kan vara? Har inte haft detta märke på brännare innan så här dålig koll på denna.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Säkringen går direkt i brännaren

Inlägg av GoForIt Pellets »

Hej, och välkommen..

Har du säkerställt att elinkopplingen till brännaren är korrekt och felfri?

Vad har du för panna? (Uppdatera gärna din profil)
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Garry79
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 19 jan, 2019 17:54

Re: Säkringen går direkt i brännaren

Inlägg av Garry79 »

Hej. Tack tack.
Japp det skall vara ok brännare har suttit i samma panna sen 07 Comet har jag för mig pannan heter.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Säkringen går direkt i brännaren

Inlägg av Stegatorparn »

Tändelementets ström går inte genom kretskortets säkring.
Har du kopplat bort fläkten och provat?
Mät växelspänningen, utan säkring, på transformatorns sekundärsida (ansl J1 och J2 på kretskortet) som skall vara c;a 16,5 volt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Garry79
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 19 jan, 2019 17:54

Re: Säkringen går direkt i brännaren

Inlägg av Garry79 »

var fläkten som var kass tack för hjälpen :D