Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

"kontrollera om hela rektangulära hålet i gaveln är fyllt av ljus."

Så ser det absolut inte ut när jag tittar när startdosen har tagit fyr ordentligt. Får koncentrera mig ordentligt och ha helt svart i pannrummet för att se strimman av ljus i hålet för flamvakten.

Kanske nåt har hamnat för då.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av GoForIt Pellets »

Hamnade inte isoleringen, i hastigheten, på fel håll då vid återmonteringen?
Det hände här också när jag bytte förra gången..

Och synhålet för flamvakten ska vara ganska stort, ingen strimma. Det räcker inte.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Jo der är nog precis det som hänt. När jag tittar i brännarröret så är det något vitt som blockerar hålet på den sidan. Och det är med all säkerhet isoleringen/packningen.

99,9 att detta är problemet. Tack GoForItPellets och Stegatorparn.