Fick av et kompis höra att jag var tvungen att skaffa en givare, så jag gjorde det. Sen kom min gamle far och kopplade in brännade på oljebrännarend gamla givare, med termostat och överhettningskydd och hela patrasket. Funkade jättebra.
Första frågan:
Nån som behöver en givare? Jag har en över....
Andra frågan:
Går det att använda givaren för att öka spännvidderna. Jag tycker att brännaren går för korta stunder. Skulle vilja kunna välja start och stopp temp.
Mvh
Peter
Panntemperatur givare. Viking Bio
Har du provat med fördröjningstid som man kan ändra. det sitter på kretskort där röd knappor. Läs handbok innan du petar.
Men va försiktig att peta på kretskortet
Fördröjningstid gör 30 minuter innan den går starta. Så min gör starta runt 15-20 grader mellan omkring 7-9 starta per dygn just nu. men vid riktig vinterkall gör den mellan 20-25 grader.
Men va försiktig att peta på kretskortet
Fördröjningstid gör 30 minuter innan den går starta. Så min gör starta runt 15-20 grader mellan omkring 7-9 starta per dygn just nu. men vid riktig vinterkall gör den mellan 20-25 grader.
CTC 1100 -97 + köpte beg. VB-brännaren årsm -07
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Re: Panntemperatur givare. Viking Bio
Läs här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1531igor skrev:Andra frågan:
Går det att använda givaren för att öka spännvidderna. Jag tycker att brännaren går för korta stunder. Skulle vilja kunna välja start och stopp temp.
Mvh
Peter
Där finns ett kopplingsschema på hur du skall koppla för att kunna välja start och stopp temp. Du har ju redan två termostater så det enda du behöver skaffa är ett lämpligt 2-poligt relä samt ev. en box att bygga in det i.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.