Viking bio + Janfire skruv?

Inlägg av Fastlandsguten »

Hej,

Jag har idag en ecotech B1 med Janfire tre ton pellets förråd samt skruv.
Funkar bra men B1 eldar mycket för kråkorna.

Nu undrar jag om man kan koppla janfire skruven till värmebaronens brännare, att få dom att prata med varandra?

har mailat Värmebaronenen men inget svar på någon vecka.

hälsar,

Peter
Ecotec B1 - Janfire Pellistore
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Det kan du helt säket men om den kommer att fungera som doseringsskruv lär du få problem, Janfire-skruvarna är gjorda för att flytta material, inte pytsa lagom doser.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Viking bio + Janfire skruv?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Fastlandsguten skrev:Hej,

Jag har idag en ecotech B1 med Janfire tre ton pellets förråd samt skruv.
Funkar bra men B1 eldar mycket för kråkorna.

Nu undrar jag om man kan koppla janfire skruven till värmebaronens brännare, att få dom att prata med varandra?

har mailat Värmebaronenen men inget svar på någon vecka.

hälsar,

Peter
Då undrar jag om ditt mail har hittat fram..
Värmebaronen brukar vara mycket alerta på mailsvar.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Fastlandsguten
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: mån 16 jan, 2006 09:50
Ort: Visby
Kontakt:

Inlägg av Fastlandsguten »

Första frågan till värmebaronen tog ca 10 dagar att få svar på...sjukdom skrev dom. Sen den kompletterande frågan har jag inte fått svar på ännu.

Så ni skulle rekommendera att jag köpte deras vecko förrråd och pytsade över pellets från janfire förrådet när det behövs?

hälsar, Peter
Ecotec B1 - Janfire Pellistore
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Jag skulle ju (alldeles opartisk :roll:) säga: köp en Janfire NH-brännare istället.

Din lösning kan fungera skapligt men du behöver inte ha ett veckoförråd till det, du kan nöja dig med ett par liter som du sedan doserar ifrån.

Om du tänkar dig ett mindre förråd (10L hink kanske, du fattar nog) med en sensor (eller bättre: två, en som sitter lågt som startar och en som sitter högt som stoppar) som styr överförningen från "stora" förrådet och i botten sitter det ett utlopp som den doseringsskruv som hör till brännaren är monterat i.

Själva doseringsskruven behöver vara 1-2dm lång bara varefter pelletsen skvattar ner i brännaren.

Detta kan montera "varsomhelst" utan att fylla för mycket, det ger stabil dosering och en massa annat bra.

Och i en Janfire Flex-A/NH är det inbyggd...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Fastlandsguten
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: mån 16 jan, 2006 09:50
Ort: Visby
Kontakt:

Inlägg av Fastlandsguten »

Låter som du skulle komma till gotland och installer den till mig :)
Behöver du semester boende... he he
Ecotec B1 - Janfire Pellistore
Torsten
Pannrumstomte!
Inlägg: 1809
Blev medlem: sön 03 dec, 2006 00:33

Inlägg av Torsten »

Varför inte stoppa in en nyare EcoTec. Då har du ju bäst på fötterna om du senare vill byta panna. Tror inte på att ansluta den kraftiga skruven till en Värmebaronen brännare. Den tror jag inte har steglös inställning av matningstiden.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Fastlandsguten: Finns att köpa redan... kommer inte ihåg märke men detta säljs som tillbehör, har skrivit på forumet om det.

Torsten: Just det jag skrev om att ha den som doseringsskruv: motorn är på 250W och den är inte gjord för att pytsa pellets, den är gjort för att flytta "mängder" från A till B.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
jimbob
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: fre 23 mar, 2018 13:47

Re:

Inlägg av jimbob »

Torsten skrev:Varför inte stoppa in en nyare EcoTec. Då har du ju bäst på fötterna om du senare vill byta panna. Tror inte på att ansluta den kraftiga skruven till en Värmebaronen brännare. Den tror jag inte har steglös inställning av matningstiden.
Den steglösa matningen sitter inte i motorn utan i styrningen på brännaren t.ex vikingbio. Motorn är dum och kör bara när den har spänning on/off.