KMP PX21 poffar vid start
KMP PX21 poffar vid start
Hoj
Blir galen! Brännaren som har funkat hur bra som helst i säkert 7-8 år har börjat djeflas.
Bytte styrkortet (ny processor) för nån månad sen allt verkade funka bra men den hade svårt att tända. Visade sig att den matade på som en tokig pga den nya processorn. Skruvade ner till stipulerade 3 dl i startdos, men den tänder inte på första försöket och på andra så kan den poffa.
Ibland tänder den på poffet men ibland så fortsätter den med poffarna = toksotigt pannrum och röklukt i hela kåken Livrädd för att jag inte skall vara hemma när den råkar in i en dylik cirkel. Pannan är en albin futura dvs en trång oljepanna. Jag har även en dragbegränsare som flyger över rummet vid poffarna (funderar på att låsa fast den på nått sätt)
Hjälp mig å hitta problemet. Bytte tändspiralen samtidigt som styrkortet, ska kolla om den hamnade fel.... Det enda jag inte bytt är fläkten och flamgivaren kan någon av dessa djeflas, fläkten låter helt ok iofs.
Kan spån orsaka detta? Kass pellets?
Blir galen! Brännaren som har funkat hur bra som helst i säkert 7-8 år har börjat djeflas.
Bytte styrkortet (ny processor) för nån månad sen allt verkade funka bra men den hade svårt att tända. Visade sig att den matade på som en tokig pga den nya processorn. Skruvade ner till stipulerade 3 dl i startdos, men den tänder inte på första försöket och på andra så kan den poffa.
Ibland tänder den på poffet men ibland så fortsätter den med poffarna = toksotigt pannrum och röklukt i hela kåken Livrädd för att jag inte skall vara hemma när den råkar in i en dylik cirkel. Pannan är en albin futura dvs en trång oljepanna. Jag har även en dragbegränsare som flyger över rummet vid poffarna (funderar på att låsa fast den på nått sätt)
Hjälp mig å hitta problemet. Bytte tändspiralen samtidigt som styrkortet, ska kolla om den hamnade fel.... Det enda jag inte bytt är fläkten och flamgivaren kan någon av dessa djeflas, fläkten låter helt ok iofs.
Kan spån orsaka detta? Kass pellets?
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: KMP PX21 poffar vid start
Din brännare är känd för att åstadkomma poffar då och då.
Kolla att:
-Inga hål i brännarröret är igensatta.
-Dragbegränsaren är inställd mellan 10-15 Pa.
-Tändelement och hållare är korrekt monterat.
-Inga stängda spjäll eller hinder finns i pannans rökgasvägar.
Kolla att:
-Inga hål i brännarröret är igensatta.
-Dragbegränsaren är inställd mellan 10-15 Pa.
-Tändelement och hållare är korrekt monterat.
-Inga stängda spjäll eller hinder finns i pannans rökgasvägar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: KMP PX21 poffar vid start
Tackar ska kolla allt detta.
Ska nog rensa upp alla hål med lämpligt borr.
Kan flamvakten vara en möjlig kandidat till problemen? Har beställt en ny i alla fall.
Hur är det med effekt på tändelement? Kan en dylik vara kass.
Ska se hur mycket eländet glöder och testa lysa med ficklampa för att kolla flamvakten.
Hatar detta, blir fan sömnlös på nätterna.
Finns det någon annan pelletsbrännare med låg effekt som funkar bättre än px21:an?
Ska nog rensa upp alla hål med lämpligt borr.
Kan flamvakten vara en möjlig kandidat till problemen? Har beställt en ny i alla fall.
Hur är det med effekt på tändelement? Kan en dylik vara kass.
Ska se hur mycket eländet glöder och testa lysa med ficklampa för att kolla flamvakten.
Hatar detta, blir fan sömnlös på nätterna.
Finns det någon annan pelletsbrännare med låg effekt som funkar bättre än px21:an?
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: KMP PX21 poffar vid start
Flamvakten kan inte orsaka poffar. Den ska tala om för styrsystemet att pelletsen har tänt.
Vid uppvärmning av pelletsen bildas gengas och om temperaturen inte stiger tillräckligt snabbt tills det blir självantändning, blir det för mycket gengas i brännare och eldstad och smällen är ett faktum.
Tror inte tändelementet är dåligt, det var väl nyligen bytt?
Kan löna sig att blåsa ren fläkten.
Har bara goda erfarenheter av min brännare.
Vid uppvärmning av pelletsen bildas gengas och om temperaturen inte stiger tillräckligt snabbt tills det blir självantändning, blir det för mycket gengas i brännare och eldstad och smällen är ett faktum.
Tror inte tändelementet är dåligt, det var väl nyligen bytt?
Kan löna sig att blåsa ren fläkten.
Har bara goda erfarenheter av min brännare.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: KMP PX21 poffar vid start
Jag har också goda erfarenheter, tills jag bytte styrkortet
Jepp nytt element, dock inte identisk med det jag hade innan men näst intill.
Denna köpte jag några st av sist, 420 watt borde ju räcka:
http://www.pbs.nu/sv/pellx-gordic-reser ... -420w.html
Blåste ren fläkten när jag slängde in styrkortet för nån månad sen....men nu blir det å plocka ner rubbet så en rengörning till skadar nog inte.
Jepp nytt element, dock inte identisk med det jag hade innan men näst intill.
Denna köpte jag några st av sist, 420 watt borde ju räcka:
http://www.pbs.nu/sv/pellx-gordic-reser ... -420w.html
Blåste ren fläkten när jag slängde in styrkortet för nån månad sen....men nu blir det å plocka ner rubbet så en rengörning till skadar nog inte.
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
Re: KMP PX21 poffar vid start
Rengjorde eländet inga hål var igensatta det enda som jag hittade som kan vara orsaka något var att tändarröret var ca 5 mm ifrån brännarplåten. Kan den djefeln spela så stor roll? Flamvakten var lite smutsig också men det kan ju ha kommit i och med poffen.
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: KMP PX21 poffar vid start
Kan vara problemet. Det skall vara tätt mellan tändmodulen och brännarröret, annars kommer det in tjuvluft direkt från fläkten som kyler den upphettade luften.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: KMP PX21 poffar vid start
OK, ska göra ett starttest ikväll.
Jag körde pellets ner i en hink för att kolla hur mycket den ger
Den pytsar i 3,3 dl först i startdos
andra vändan matar den på till 6 dl totalt
tredje till 8 dl
och sista till strax över litern pellets
Är detta normala värden?
Tändelementet glöder orange mellan varven och slocknar efter ett tag i varje cykel.
Börjar bli sugen på att slänga i min gamla processor med 2v7.3 mjukvaran och bara kopiera inställningarna.
Men ska testa en gång till först...
Jag körde pellets ner i en hink för att kolla hur mycket den ger
Den pytsar i 3,3 dl först i startdos
andra vändan matar den på till 6 dl totalt
tredje till 8 dl
och sista till strax över litern pellets
Är detta normala värden?
Tändelementet glöder orange mellan varven och slocknar efter ett tag i varje cykel.
Börjar bli sugen på att slänga i min gamla processor med 2v7.3 mjukvaran och bara kopiera inställningarna.
Men ska testa en gång till först...
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: KMP PX21 poffar vid start
Första startdos på 3,3 dl är normalt.
Andra och tredje försöket låter mycket, känns som det bäddar för problem, men går väl inte att justera.
Är väl så i programvaran.
Andra och tredje försöket låter mycket, känns som det bäddar för problem, men går väl inte att justera.
Är väl så i programvaran.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: KMP PX21 poffar vid start
Ok en proveldning genomförd resultat. Brännaren visar inga tendenser att starta på första försöket men gick igång bra på andra. Vet inte om det är bra eller dåligt, får väl sitta med några gg till
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: KMP PX21 poffar vid start
Öka startdosen till 4 dl och se om det kan hjälpa.
Ställ in dragbegränsaren på 10 Pa.
Ställ in dragbegränsaren på 10 Pa.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: KMP PX21 poffar vid start
ska testa, men spontant är jag sugen att göra tvärtom för att slippa poffar..
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
Re: KMP PX21 poffar vid start
Om den inte startar vid första, är det inte lika bra att du avbryter då? Att du testar dig fram tills den tänder på första.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Re: KMP PX21 poffar vid start
Kör i en startdos och kolla var den hamnar!Hamnar den för långt fram så kommer inte luften åt och du vill ju då öka ännu mer!Vilket blir alldeles för mycket.Hur ser det ut mellan yttre och inre brännarröret?? Läcker det där med??
Re: KMP PX21 poffar vid start
Ska kolla var pelletsen hamnar som sades så måste det ju vara precis framför hålet för tändelementet.... hur styr man detta i så fall? jag har redan en pelletsbroms i fallröret.
Jag höjde startdosen lite (har inte mätt upp ännu tippar, på 3,8-4 dl) och nu har den startat snällt på första två gg
Känns som det kan ha vart att elementröret inte var kloss emot mot brännarplåten.
Inner och ytterör är som från fabrik (lite brända dock) men jag upplever de som täta.
Jag höjde startdosen lite (har inte mätt upp ännu tippar, på 3,8-4 dl) och nu har den startat snällt på första två gg
Känns som det kan ha vart att elementröret inte var kloss emot mot brännarplåten.
Inner och ytterör är som från fabrik (lite brända dock) men jag upplever de som täta.
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.