Kmp22 error safe

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
brittinger
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: lör 07 jan, 2012 13:31

Kmp22 error safe

Inlägg av brittinger »

Den förra brännaren kunde visserligen vägra starta pga "Error safe" någon gång. Den nya, knappt två år nu, har funkat bra tills för ett par månader sedan.
Ytterröret som fått en bula är bytt och jag trodde det skulle bli bra med det. Nu är den hopplös.. Startade om innan jag for i morse. Började i går vid 17-tiden, sotat två ggr, bara lite svart andra gången men det var sot på nya ställen. Inte sett förut att kortet blivit svart och sot inne i kåpan.
Startat om efter "Error safe" fem ggr sedan i går och senaste två månaderna har det varit minst två-tre ggr/ vecka.
Dessutom är det mer puffande med resultat sot i toan på väggar och tak. Börjar vara rejält trött på den här nu

Är det sämre kvalitet på kmp 22 än på 21an överlag eller vad är det med eländet. Har inte bytt ytterrör själv, det gick på garantin. Fläkten bytt för ett år sedan. Den verkar funka än.

Kan det vara pelletsen, från coop, kortet eller vaför gör den på detta viset?
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Kmp22 error safe

Inlägg av aeromagnus »

Hej!

Har du mätt upp startdosen? På px21 ska den vara ca 3,5dl är väl samma på denna. Har du plockat bort flamvakten och torkat av glaskroppen? Den kan vara sotig och ser då inte låga. Antar att du har et keramiskt tändelement?

Startar den upp och går eller startar den inte upp alls?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Kmp22 error safe

Inlägg av Stegatorparn »

Blir det svart sot och fläkten går som den ska, får brännaren lite för mycket bränsle.
Minska matningen tills sotet blir grått igen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
brittinger
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: lör 07 jan, 2012 13:31

Re: Kmp22 error safe

Inlägg av brittinger »

Tack för svar. Ska minska matningen imorgon. Det är som tur är inte så kallt nu. Det verkar vara mycket spån i pelletsförrådet. Kan det påverka? Funderar på göra en lucka med galler till sommaren när det går ha den stående en dag eller två, så det går tömma spån utan att dra ut hela matarskruven och tömma genom hålet.

Den startar ibland, går en stund och stannar med "error safe" panntemp har varit runt 40grader närvden stannat.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Kmp22 error safe

Inlägg av Stegatorparn »

Spånet kan påverka matningen, men då blir det för lite pellets till brännaren och sotet blir vitt i pannan.
Error Safe tyder på att brännaren blivit överhettad. Kan vara dåligt drag pga sotig panna men troligast att brännaren går med för hög effekt. Har du vägt pelletsen som brännaren matat fram under 6 minuter som beskrivits i ett flertal trådar?

Vad har du för ett pelletsförråd?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
brittinger
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: lör 07 jan, 2012 13:31

Re: Kmp22 error safe

Inlägg av brittinger »

Det är ett veckoförråd från Kmp
Skriv svar