Brännaren går tills strömmen bryts.
Brännaren går tills strömmen bryts.
Har en KMP PX 20 som inte stannar när den ska,stannar först när strömmen bryts. Har provat annan tempgivare och chip, men ingen skillnad. Något i kretskortet som gått sönder?
Re: Brännaren går tills strömmen bryts.
Har samma problem på min PX21. Hittade du någon lösning?
Re: Brännaren går tills strömmen bryts.
Jag har samma problem. Min PX21 kör tills överhettningsskyddet löser it.
Någon som vet vad problem kan var.
Jag misstänker termostaten, men är ej säker.
Någon som vet vad problem kan var.
Jag misstänker termostaten, men är ej säker.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Brännaren går tills strömmen bryts.
När brännaren startat och gått c:a 10 minuter, prova att dra ur brännarens temperaturgivare.
Då ska matningen upphöra, brännaren elda ner och stanna.
Fortsätter den att gå kan det vara kortslutning i givarkontakten på kretskortet eller överledning någon annanstans på kortet. Prova att rengöra kortet med t.ex. elektronikrengöring på bägge sidor när kortet är demonterat från brännaren.
Då ska matningen upphöra, brännaren elda ner och stanna.
Fortsätter den att gå kan det vara kortslutning i givarkontakten på kretskortet eller överledning någon annanstans på kortet. Prova att rengöra kortet med t.ex. elektronikrengöring på bägge sidor när kortet är demonterat från brännaren.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare