PX 21 driftsfaslampan tänds ej

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

PX 21 driftsfaslampan tänds ej

Inlägg av aeromagnus »

Brännaren stannade i helgen. Rengjorde den och nu så startar den inte. Den gröna drifgtyfaslampan tänds inte heller moch börjar blinka. Brännaren får ström eftersom lamporna är tända. Bara den gröna lampan under strömbrytaren lyser

Sitter nytt tändelemnt Bakker samt ny flamvakt.
Kretskortet som dött eller???
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: PX 21 driftsfaslampan tänds ej

Inlägg av Stegatorparn »

Hur är det nu, lyser lamporna eller inte? :?
Antar att du stängde av brännaren med strömbrytaren och felet är troligen i den.
Bygla strömbrytaren och se om det går bättre. Kan också hjälpa att "massera" den.
Strömbrytaren ska man undvika att använda och istället dra ur sladden.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: PX 21 driftsfaslampan tänds ej

Inlägg av aeromagnus »

Hej!

Jag jag masserade strömbrytaren och då hoppade den igång. När man pratar med pelletstekniker skall man alltid stänga av på knappen. Har dock aldrig fått en bra förklaring.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: PX 21 driftsfaslampan tänds ej

Inlägg av Stegatorparn »

Varje gång man använder brytaren blir det lite gnistbildning som med tiden bränner kontakterna.
Till slut bildas så mycket sot att det isolerar kontakterna vilket du råkade ut för.
När man använder sladdkontakten, skrapas ev. sot bort kontinuerligt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: PX 21 driftsfaslampan tänds ej

Inlägg av aeromagnus »

Slqddkontakten betyder alltså att man drar ur sladden till brännaren
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Skriv svar