astor
Fröträd
Inlägg: 61
Blev medlem: lör 26 feb, 2011 17:06

PX22 stannar?

Inlägg av astor »

Har en PX22 som tänder upp och går bra men den stannar och då står det "err low"
har det med lågeffektläget att göra? kan det var så att det kan ha gått tomt i skruven så att den inte är full så att det blir fel dosering? om man kopplar ihop kablarna och matar skruven hur vet man att skruven är fylld mäta sig till det?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: PX22 stannar?

Inlägg av Stegatorparn »

Brännaren har stannat pga bränslebrist i lågeffektläge.
Kan bero på att förrådet gått tomt eller att spån i skruvinloppet hindrar pelletsen att matas fram normalt.
Har skruven gått tom så tar det mellan 10 - 20 minuter att fylla den igen genom att koppla ihop kablarna.
När den är fylld märker man det när pellets matas i en någorlunda jämn ström.

Det är svårt att få en stabil förbränning i lågeffektläge pga skruvens ojämna matning.
Bättre att inaktivera lågeffektläget och bara köra högeffekt samt justera ner effekten till 14 - 15 kW.
Då går brännaren stabilt. Lägre effekt rekommenderas inte.

Hur detta går till beskrivs i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 15#p160388

Därefter justeras fläkten i högfartsläget tills eldstadsväggarna i pannan får en mellangrå färg.
Svart sot = för lite luft, ljust sot = för mycket luft.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
astor
Fröträd
Inlägg: 61
Blev medlem: lör 26 feb, 2011 17:06

Re: PX22 stannar?

Inlägg av astor »

Brännarn har ju gått felfritt i 2 år, kollade inställningarna och dom är desamma som installatören skrivit ner,
Kan det vara spån i botten på förrådet? varför köra med hög och låg läge vad är vinsten med det?
hittade inte hur man ändrar när man enbart ska kör högläge

Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Vi är inte fler på forumen än att fungerar att svara på inlägg utan att citera. Och skulle man behöva citera ett inlägg några "steg" tillbaka så se till att citeringen är mindre än det egna inlägget. Citering borttagen. /Roli moderator
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: PX22 stannar?

Inlägg av Stegatorparn »

Då har du haft tur i 2 år. Jag kollar alltid förbränningen efter varje pelletsleverans. Ibland går det bra, men oftast får man göra en liten justering för att förbränningen skall bli optimal.
Minskar volymvikten måste matningen ökas något och ökar vikten så sänker man matningen för att hålla effekten konstant. Sotet på eldstadsväggarna ger vägledning.

Vinst med hög- och lågläge? Något längre gångtid.
Nackdelarna är att hög effekt som standard är inställd på maxeffekt 20 kW vilket sliter mer på det dyra brännarröret, speciellt om bränslematningen minskar pga lägre volymvikt eller spån, som medför en hetare låga som tar på stålet.
Låg effekt brukar vara hälften av max, alltså runt 10 kW, vilket ger en lägre temperatur i fyren som medför mer aska i röret och ofullständig förbränning. Ojämn matning från skruven har större påverkan och ger en ostabil låga.
Dom prov jag gjorde med min rörbrännare visade att det inte fungerade med lägre effekt än 12 kW.

Lågeffekt avaktiveras med att under "Settings" sätta "LO 1/0" till 0.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare