Px 21

Inlägg av kaparn »

Goder kväll
köpte en begagnad px 21 med skruv o behållare,,,har nu monterat den enligt normer..nu vid start står den bara o blinkar grönt och inget händer.
kan det va tändelementet som är paj...
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Px 21

Inlägg av Stegatorparn »

Har startdosen trillat ner, fläkten har startat, grön diod för högfartsläge blinkar snabbt, men tändelementet blir inte varmt så är det troligt att tändelementet inte fungerar. Man kan mäta elementets resistans med ett universalinstrument för att konstatera avbrott eller om felet ligger någon annanstans.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kaparn
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: lör 28 feb, 2015 18:08

Re: Px 21

Inlägg av kaparn »

Startdosen trillat ner , fläkten ej startat ,,,,har beställt nytt tändelement och TEMPERATURSENSOR MED KABEL ,,den såg ut som den kommit i klämm
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Px 21

Inlägg av Stegatorparn »

Du måste undersöka varför fläkten inte startar. Mät om den får spänning under starten plint 3 o 4.
Fläkten måste gå under tändning, annars blir tändelementet överhettat och går sönder av den anledningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kaparn
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: lör 28 feb, 2015 18:08

Re: Px 21

Inlägg av kaparn »

Bytte TEMPERATURSENSOR ,, så nu starta brännaren ordentligt,,,tackar för svar