Pellx vill ej stanna !

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Misse1
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 04 mar, 2019 15:53

Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Misse1 »

Hej.

Har grejat å ordnat å krånglat med att koppla pellets på min cv35 som nu äntligen funkar men då kommer nästa problem..

Tror de är en pellx 21. Bifogar bild !

Jag startar brännaren å allt funkar klockrent men den går ner på halvfart ibland bara mellan 84-94grader och någon gång i bland stänger den av mellan 89-94grader å startar igen vid 77 men de är inte alltid den göra detta å då kör de till överhetnings skyddet slå ifrån vad kan då va problemet ?

ej så kunnig på inställningarna men Cellsius vredet har ja vridit ner i bott nästan men det verkar inte spela någon roll för som sagt de lever sitt egna liv när den ska gå på halvfart och när de känner för att stänga av ! har monterat en ny Tempsensor från brännaren till pannans befintliga dykrör.
Misse1
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 04 mar, 2019 15:53

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Misse1 »

Kan ej bifoga bild verkar det som men brännaren är en gul Pellx från 02 med intergrerad panel på med 5olika vreden

Power
Start
Fan High
Fan low
Cellsius
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Stegatorparn »

Det går inte att infoga bilagor i den här allmänna delen, utan man får länka till en annan bildsajt t.ex. forumbilder.com.
Under fabrikat ska det fungera med bildbilagor.

Eftersom brännaren stänger av sig på rätt sätt ibland, så verkar temperaturgivarfunktionen fungera.
Sannolikt är det dålig kontakt i potentiometern för temperaturen.
Du kan ju testa någon elektronikrengöringssprej, men absolut inte 5-56 eller liknande.
Annars går det att byta potentiometern för den som är van med lödkolven.

Temperaturdifferensen är som standard 12° mellan start och stopp. Det räcker att brännaren startar vid 65 - 70°, så blir det god marginal till överhettningsskyddet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Misse1
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 04 mar, 2019 15:53

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Misse1 »

Vart sitter potentiometern då? Är så okunnig inom elektronik.

Ja frågan e hur man ska ställa in de allt bör ju funka som de ska gå innan man kan lyckas få en bra inställning.
Ska se om ja kan länka någon bild på min brännare strax ska du få se.

Mvh
Misse1
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 04 mar, 2019 15:53

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Misse1 »

Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Stegatorparn »

Din brännare är en KMP PX21.
Potentiometern är den du skruvar på märkt °C och sitter på kretskortet. Du får ta av brännarkåpan för att komma åt.

En annan som bytt potentiometer https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... 87#p160287.

Är du inte så kunnig kanske du har någon i vänskapskretsen som kan hjälpa till.
Alternativet är ett nytt kretskort till hutlösa pengar som antagligen är lika dyrt som brännaren du skaffat.
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/a ... nnare.html
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Misse1
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 04 mar, 2019 15:53

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Misse1 »

Jasså du tror de är den då ? Frågan e ju vilken av dom man ska ha ? Är de bara löda om 3 stift ska de la inte va något raketforskning 🤔
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Stegatorparn »

Du får mäta avstånden mellan benen och läsa av vilket motstånd den ska ha, 10k eller vad det står på potentiometern.
Men prova först med sprej.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Misse1
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: mån 04 mar, 2019 15:53

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Misse1 »

Har bytt den nu å funkar bra med halvfarten nu men fortfarande krångel med att den ska stänga av sig själv när de blir för varmt.. den kör i stället till överhettnings skyddet löser å inte så spännande.. 😩
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Stegatorparn »

Vad jag förstår har du provat 2 temperaturgivare med samma resultat, att brännaren inte stoppar ibland förrän överhettningsskyddet bryter.
Går det att justera starttemperaturen med potentiometern du bytte? Den borde vara lägre än 77°C.

När brännaren startat och gått ner på lågfart, testa att dra ur tempgivaren från brännaren när panntemperaturen närmar sig 85°C. Då ska brännaren sluta mata pelletsen, elda ur och stanna.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Michaj
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: tor 15 okt, 2020 09:16

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Michaj »

Tjenare! Ny på forumet, :D istället för och starta en ny tråd så frågar jag här! Fick du löst problemet? Står i exakt samma läge nu. 4 år och ett tändelement. Så får väl vara nöjd, men nu lagt flera kvällar på den. Tempgivare är bytt rengjort med elektrospray. Mvh
Sjulsmark
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 06 jan, 2021 11:04

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Sjulsmark »

har samma Problem på min px21! tempgivaren är ok. Den fortsätter mata på pellets även om jag drar ut givaren ur brännaren 🙈. Vad är felet?

Mvh joacim
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Stegatorparn »

Någonstans på kretskortet kortsluts signalen från temperaturgivaren till processorn eller så har det blivit ett fel i processorn så att den aldrig får en stoppsignal.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Sjulsmark
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 06 jan, 2021 11:04

Re: Pellx vill ej stanna !

Inlägg av Sjulsmark »

Stegatorparn skrev: ons 06 jan, 2021 13:33 Någonstans på kretskortet kortsluts signalen från temperaturgivaren till processorn eller så har det blivit ett fel i processorn så att den aldrig får en stoppsignal.
Ok, då är det ett nytt kretskort som gäller med andra ord. Omöjligt få tag på ett Elschema ...
Skriv svar