Rökgastemperatur
Rökgastemperatur
Jag har en CTC Total från -82 samt en relativt nyinköpt KMP XP21. Allt funkar bra, men jag tycker att rökgastemperaturen är nog så hög. Har två bafflar i pannan vilket gjorde att temperaturen blev lägre men den är fortfarande ca 270 grader vilket installatören tyckte var bra. Med min förra brännare, ECOTEC, hade jag sällan en högre temperatur än 200 grader. Någon mer med samma "problem"?
Innan jag satt i insatsrör i skorstenen ville jag ha lite högre temp typ 240grader ..men nu har jag insatsrör och kör ut med 195-200grader nysotad ..(mätte igår) ..bara att dra ner på fläkt och pellets ..men innan du gör det kollar du hur mycket skruven går per gång ..och hur många volt fläkten har ..med dessa uppgifter så kan du alltid återvända tillbaka
KMP PX20 ..CTC Total ..med 3.5 ton bulkföråd