Potentiellt farligt fel på P20.

Inlägg av Junior »

På min brännare så hade överhettningsskyddet på fallröret en metallring som används för montering vid andra användningsområden. Denna hade ramlat ner mellan kabelskorna och orsakat en kortslutning som svetsade fast skyddet vid plåten. Vet inte riktigt följderna vid tex damm i vinkeln som håller skyddet, för gnistor blev det! Eller hur risken är för att få en stöt om man håller i brännaren när det händer, det är ju trots allt 220 volt. Driftstopp blir det i vilket fall som helst eftersom "proppen" går. Hur som helst så finns det ingen anledning till att låta den sitta kvar. Ta bort vinkeln på fallröret och klipp bort ringen med fästöronen på överhettningsskyddet (termostaten). Glöm inte att bryta strömmen först!
karsbol
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 25 dec, 2005 22:19

Inlägg av karsbol »

Tackar för upplysningen
CTC combi -67, KPM -01