För hög temperatur P20

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
hookieman
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 21 jan, 2006 11:28

För hög temperatur P20

Inlägg av hookieman »

Har en P20 från 01, märkte häromdagen att den går ända upp till ca 95 grader innan frånslag, jag förmodar att jag kan ställa detta på något sätt men hur? Via potentiometern som heter "panntemperatur" ?
Hur ställer man start respektive stopp temperaturer ?
Pellex KMP P20 -02
CTC 171K -89
Sedan Oktober 03
Lelle
Fröträd
Inlägg: 64
Blev medlem: tor 16 jun, 2005 21:44
Ort: Karlskoga

Inlägg av Lelle »

Ja det är den potentiometern du använder för att ställa panntemeraturen.
Du kan inte ställa om både start och stopptemperatur utan du styr frånslagstemperaturen.

Om du vill ha större temperaturintervall får du skaffa ett nytt prom från din återförsäljare eller leverantören.
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
hookieman
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 21 jan, 2006 11:28

Ok, testar

Inlägg av hookieman »

Tack för hjälpen. :D
Pellex KMP P20 -02
CTC 171K -89
Sedan Oktober 03
Allan
Lärjunge!
Inlägg: 348
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 20:57
Ort: Malmö
Kontakt:

Inlägg av Allan »

Lelle skrev:Ja det är den potentiometern du använder för att ställa panntemeraturen.
Du kan inte ställa om både start och stopptemperatur utan du styr frånslagstemperaturen.

Om du vill ha större temperaturintervall får du skaffa ett nytt prom från din återförsäljare eller leverantören.
Ursäkta om jag märker ord, men eftersom temperaturintervallet är fast, flyttar du både tillslags- och frånslagstemperaturen samtidigt, när du justerar.
TMV kombipanna -74, shuntaut. CBJ
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
karsbol
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 25 dec, 2005 22:19

Inlägg av karsbol »

svar ja
CTC combi -67, KPM -01
Lelle
Fröträd
Inlägg: 64
Blev medlem: tor 16 jun, 2005 21:44
Ort: Karlskoga

Inlägg av Lelle »

Så är det. När man förklarar något så kan man aldrig vara tillräckligt tydlig. ;)
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.