Flamvakt / flamdetektor hur funkar den?

Inlägg av fredrik_halmstad »

Hej,

Hur fungerar flamdetektorn i en KMP/Gordic brännare rent praktiskt?


Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
knutte
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: lör 23 apr, 2005 23:44
Ort: Mariestad

Re: Flamvakt / flamdetektor hur funkar den?

Inlägg av knutte »

fredrik_halmstad skrev:Hej,

Hur fungerar flamdetektorn i en KMP/Gordic brännare rent praktiskt?


Fredrik
Det går en spänning genom flamvakten och den varierar i vilken grad det finns ljus.

Ligger mellan 2.8-4.95 Volt har jag för mig. Sen händer det att det sticker ut lite över fem och även under 2.8. Men det är gjort så att om det gör det under en längre tid. 30 sekunder eller något så slår automatiken ifrån.
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

Hej,

Ju lägre v, ju mer ljus?

Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
knutte
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: lör 23 apr, 2005 23:44
Ort: Mariestad

Inlägg av knutte »

fredrik_halmstad skrev:Hej,

Ju lägre v, ju mer ljus?

Fredrik
Nej tvärtom. Högre volt->ljusare.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

FEL!!!!

Det går en STRÖM genom sensorn! Ju mer ljus, ju mer ström. Har man den kopplat "som vanligt" blir "mer ström" => mindre spänning över sensorn!

Alltså: mer lys => mindre spänning ÖVER sensorn.

Om sensorn sitter till en + och belastas med ett motstånd (mycket vanlig koppling) kommer mer lys att ge en högre spänning mätt mellan GND och sensorns utgång, alltså över motståndet som belastar.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

Mätte sedan och såg då att ju mer ljus ju lägre volt.

Någon som vet vilket v-tal som pannan skall ha under en viss tid vid tändning för att betrakta den som lyckad?

Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
knutte
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: lör 23 apr, 2005 23:44
Ort: Mariestad

Inlägg av knutte »

Icecap skrev:FEL!!!!

Det går en STRÖM genom sensorn! Ju mer ljus, ju mer ström. Har man den kopplat "som vanligt" blir "mer ström" => mindre spänning över sensorn!

Alltså: mer lys => mindre spänning ÖVER sensorn.

Om sensorn sitter till en + och belastas med ett motstånd (mycket vanlig koppling) kommer mer lys att ge en högre spänning mätt mellan GND och sensorns utgång, alltså över motståndet som belastar.
Ok så var det ja. Tack för påminnelsen :)

Sjunker neråt 3 volt vid god flamma?
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

ja, och den verka stick upp 0.5 v vid varje matning.

Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
Highlander
Entusiast!
Inlägg: 130
Blev medlem: fre 31 mar, 2006 00:21
Ort: Västerbotten

Inlägg av Highlander »

För att brännaren ska gå in i driftfas så spänningen över flamvakten vara under 4,5VDC.
Om man efter ca 5min i driftfas mäter, så bör spänningen ligga mellan 2-3VDC. Om spänningen under mätningen ovan ligger över 3,5VDC kan man misstänka smutsig/defekt flamvakt.

Infot ovan saxat från uppgifter jag har fått av KMP.

//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

Hej,

Tvättade min flamvakt med t-röd och nu blir mätväderna mer "stabila" och tändningen gick lättare.

Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)