Flamvakt / flamdetektor hur funkar den?
-
- Fröträd
- Inlägg: 99
- Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
- Kontakt:
Flamvakt / flamdetektor hur funkar den?
Hej,
Hur fungerar flamdetektorn i en KMP/Gordic brännare rent praktiskt?
Fredrik
Hur fungerar flamdetektorn i en KMP/Gordic brännare rent praktiskt?
Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
Re: Flamvakt / flamdetektor hur funkar den?
Det går en spänning genom flamvakten och den varierar i vilken grad det finns ljus.fredrik_halmstad skrev:Hej,
Hur fungerar flamdetektorn i en KMP/Gordic brännare rent praktiskt?
Fredrik
Ligger mellan 2.8-4.95 Volt har jag för mig. Sen händer det att det sticker ut lite över fem och även under 2.8. Men det är gjort så att om det gör det under en längre tid. 30 sekunder eller något så slår automatiken ifrån.
-
- Fröträd
- Inlägg: 99
- Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
- Kontakt:
FEL!!!!
Det går en STRÖM genom sensorn! Ju mer ljus, ju mer ström. Har man den kopplat "som vanligt" blir "mer ström" => mindre spänning över sensorn!
Alltså: mer lys => mindre spänning ÖVER sensorn.
Om sensorn sitter till en + och belastas med ett motstånd (mycket vanlig koppling) kommer mer lys att ge en högre spänning mätt mellan GND och sensorns utgång, alltså över motståndet som belastar.
Det går en STRÖM genom sensorn! Ju mer ljus, ju mer ström. Har man den kopplat "som vanligt" blir "mer ström" => mindre spänning över sensorn!
Alltså: mer lys => mindre spänning ÖVER sensorn.
Om sensorn sitter till en + och belastas med ett motstånd (mycket vanlig koppling) kommer mer lys att ge en högre spänning mätt mellan GND och sensorns utgång, alltså över motståndet som belastar.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- Fröträd
- Inlägg: 99
- Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
- Kontakt:
Ok så var det ja. Tack för påminnelsenIcecap skrev:FEL!!!!
Det går en STRÖM genom sensorn! Ju mer ljus, ju mer ström. Har man den kopplat "som vanligt" blir "mer ström" => mindre spänning över sensorn!
Alltså: mer lys => mindre spänning ÖVER sensorn.
Om sensorn sitter till en + och belastas med ett motstånd (mycket vanlig koppling) kommer mer lys att ge en högre spänning mätt mellan GND och sensorns utgång, alltså över motståndet som belastar.
Sjunker neråt 3 volt vid god flamma?
-
- Fröträd
- Inlägg: 99
- Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
- Kontakt:
-
- Entusiast!
- Inlägg: 130
- Blev medlem: fre 31 mar, 2006 00:21
- Ort: Västerbotten
För att brännaren ska gå in i driftfas så spänningen över flamvakten vara under 4,5VDC.
Om man efter ca 5min i driftfas mäter, så bör spänningen ligga mellan 2-3VDC. Om spänningen under mätningen ovan ligger över 3,5VDC kan man misstänka smutsig/defekt flamvakt.
Infot ovan saxat från uppgifter jag har fått av KMP.
//Highlander
Om man efter ca 5min i driftfas mäter, så bör spänningen ligga mellan 2-3VDC. Om spänningen under mätningen ovan ligger över 3,5VDC kan man misstänka smutsig/defekt flamvakt.
Infot ovan saxat från uppgifter jag har fått av KMP.
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
-
- Fröträd
- Inlägg: 99
- Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
- Kontakt: