inställning gammal brännare

Inlägg av broberg »

Fick tag i en brännare till. En Viking B16 med 230V fläkt. Exakt samma som Viking 9990 men kåpan är gul.

Var tidigare problem med något program där folk ställde hysteresen åt fel håll.

Nu är jag där. Under TERMOSTAT så finns tre underavdelningar på displayen.
TILL: FRÅN: AKT:

AKT: betyder aktuell temperatur.
TILL: och FRÅN: kan tolkas på två motsatta sätt. Bättre om man skrivit START: STOPP: men lätt att vara efterklok.
Kan betyda: TILL: Är lika med tillslagstemperatur FRÅN: Är lika med frånslagstemperatur
Tror det där är den riktiga tolkningen.

Men kan också betyda: TILL: Temperaturen ska gå upp till xx grader. FRÅN: brännaren startar från xx grader.

Inte undra på att folk gjort fel. Jag gjorde fel också men vet inte hur jag fick programmet att banga ut.
Panntempen var uppe i 98 grader!!!!

Om någon har det här programmet, vilket är riktigt för nu är jag virrig.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
PelletsTeknik Kalmar
Stor entusiast!
Inlägg: 194
Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
Ort: Kalmar
Kontakt:

Re: inställning gammal brännare

Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »

I dom äldre programmen med tempgivare (LM35), var det lätt att det blev förväxlingar.
Det var därför Bionordic använde fast hysterés i senare utgåvor.

Till= Där ställer du vid vilken temperatur brännaren ska starta.
Från= Stopptemperaturen.
Boyta 155 kvm + 90 kvm verkstad + pannrum.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.

PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
broberg
Entusiast!
Inlägg: 135
Blev medlem: tis 10 mar, 2009 18:29
Ort: Söderhamn

Re: inställning gammal brännare

Inlägg av broberg »

Tack. Fungerar fint nu på eltändning.
Underhållselden är ett ändå större mysterium.
Vilken tid för underhållseld jag än ställer in slår den aldrig av.
Ställer jag TILL: 80 och FRÅN:74 väntar jag mig att den ska gå på underhållseld tills tempen sjunker till 74.
Nej den fortsätter hur länge som helst, vid 55 grader är det fortfarande underhållseld.

Fungerar inte alls som min nyare brännare med Bionordic styrning.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
PelletsTeknik Kalmar
Stor entusiast!
Inlägg: 194
Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
Ort: Kalmar
Kontakt:

Re: inställning gammal brännare

Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »

Du måste ställa Till på 74 och Från på 80, annars blir det fel.
Boyta 155 kvm + 90 kvm verkstad + pannrum.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.

PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: inställning gammal brännare

Inlägg av psau »

Hellu,
Beroende på hur brännaren är i skicket skulle jag nog kosta på en uppgradering till den till den så du får 24v fläkt. Då kan du dessutom köra Pelletstekniks modulerande program som är överlägset UH eld.

Skicka ett mail till Peter på Pelletsteknik så hjälper han dig med vad du behöver...

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
Skriv svar