Hej!

Har köpt en Viking B16 och skall montera den.

Har ett par frågor.

1. Hur lång in skall brännaren monteras? Finns något optimalt avstånd ?

2. Bör jag ta bort rostren? Alla? Eller bara 1?

3. Fan, det här med dragbegränsare. Det sitter en sån monterad på bedluckan men den försvinner ju. Hur ska jag göra här?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av Stegatorparn »

1 Montageplåten monterar du istället för vedluckan. Bör vara 250 mm mellan brännaren och bakre eldstadsvägg.

2 Är rostren av järn, tar du bort dom. Blir lättare att sota utan.
Roster av keramik kan sitta kvar.

3 Bilder? Normalt sitter det en vipplucka kopplad till en regulator med en kedja. Denna lucka är helt oanvändbar till pelletseldning. Skaffa en riktig dragbegränsare anpassad för din skorsten som monteras i en sotlucka eller rökkanal http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
thule_66
Gallringsobjekt
Inlägg: 29
Blev medlem: fre 26 sep, 2014 10:06

Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av thule_66 »

Montering av brännaren gick bra, fick göra en egen monteringsplåt.

Skall koppla in el och göra ordning skruv sen är det ok.

Saknar den flexibla slangen från skruv till brännare, och har inte dim på dessa då jag arbetar på annan ort.

Någon som vet dim på denna slang och om den kan inhandlas på bauhaus typ eller om jag bör beställa på någon hemsida?Bild
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av Eldvin »

thule_66
Gallringsobjekt
Inlägg: 29
Blev medlem: fre 26 sep, 2014 10:06

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av thule_66 »

Tack Eldvin, ingen som vet dim på anslutning?

Jag jobbar på annan ort och glömde kolla. Vill gärna beställa.
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av psau »

Tjo,

Det finns två varianter på nedfallsröret på B16 brännarna, de gamla har en 51mm slang och de nya har en 63mm slang, konstigt nog matchar nedfallsrörens dimensioner std dimensioner för avgasrör...

Till din brännare tror jag du har en 51mm slang eftersom det är en av de tidiga B16 som kom I övergången från 9990 och B16, den blåa plattan vid nedfallet samt stosen som monteras mot pannan avslöjar det.

Du hittar slang även här 51mm http://pelletsteknik.se/bionordic-vikin ... slang_51mm skulle det vara 63mm så är det denna lank istället: http://pelletsteknik.se/bionordic-vikin ... slang_51mm

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
thule_66
Gallringsobjekt
Inlägg: 29
Blev medlem: fre 26 sep, 2014 10:06

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av thule_66 »

Tack! vad skulle man göra utan Er hjälp! :)

Inte för att vara sån men 279kr för en 1.5m slang plus frakt känns knepigt.

Finns det inga andra alternativ hos tex biltema, bauhaus etc ?
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av psau »

Själv har jag konto hos gross som säljer slangen på 100m rulle och 275 pengar är inte ett enormt påslag för den slangen...

Slangen är en del av säkerhetslösningen på brännaren, och givet detta blir det tyvärr en tokdyr slang...

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
thule_66
Gallringsobjekt
Inlägg: 29
Blev medlem: fre 26 sep, 2014 10:06

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av thule_66 »

Okej, Det har du rätt i egentligen.

Grossisten är möjligtvis inte ahlsell ? :)
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av psau »

Nope faktiskt inte :-)

Jag är faktiskt osäker på att de har den varianten som är godkänd för pellets transport, den är ju både antistat flamskyddad och innehåller inte metallspiral....

Den jag såg där sist var den svarta med metallspiral....

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
thule_66
Gallringsobjekt
Inlägg: 29
Blev medlem: fre 26 sep, 2014 10:06

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av thule_66 »

Beställt nu, 500kr för 1.5m..
10m kostar 750kr hos Östmab i Karlstad, flamskyddad.
enström
Gallringsobjekt
Inlägg: 33
Blev medlem: sön 20 jan, 2013 23:19

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av enström »

Flamskyddad! :) Ja akta så den inte brinner av.
Blev ju nästan dubbelt så dyrt som Pelletsteknik.
Focus Nova med Eurofire
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av psau »

Meningen är att den ska smälta av om du får bakbrand och inte låta elden sprida sig till skruven och vidare till pelletsförrådet, därav att den ska vara flamskyddad för att vara godkänd som nedfallsslang...

@enström jag förstod inte TS logik där heller, klagar på att Pelletsteknik är dyra men ändå så köptes det en slang på ett annat ställe för nästan dubbla pengen...

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av nyman »

Jag kör på "vanlig" fallslang. Huvudsaken är att den smälter av värme och släpper ned frammatad pellets på golvet så inte elden sprids genom slangen och in i skruven för då kan det bli farligt.

Synd att det finns så många dimensioner. Pellx och TBmini 76, Någon (RB kanske) har 70, de flesta andra 63, tidigare Bionordic 51. Nykomlingen Ulma kunde naturligtvis inte hålla sig till etablerade grovlekar utan valde en egen, 60mm!
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
thule_66
Gallringsobjekt
Inlägg: 29
Blev medlem: fre 26 sep, 2014 10:06

Montering av Viking B16 i Albin villacombi

Inlägg av thule_66 »

psau skrev:Meningen är att den ska smälta av om du får bakbrand och inte låta elden sprida sig till skruven och vidare till pelletsförrådet, därav att den ska vara flamskyddad för att vara godkänd som nedfallsslang...

@enström jag förstod inte TS logik där heller, klagar på att Pelletsteknik är dyra men ändå så köptes det en slang på ett annat ställe för nästan dubbla pengen...

/Peter
Min logik? Jag har beställt från pelletsteknik. Ink frakt och betalningen landande summan på detta. Medans ahlsell och dyl tar 750 för 10m. Dock tror jag det bar ett bra pris, de italienska slangarna med lite högre kvalitet ligger på ca 105-125kr m.

Det tråkiga är att jag beställde i tisdags och den skickades idag.