Viking b16gl

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Johankihl
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: tis 20 nov, 2018 17:26

Viking b16gl

Inlägg av Johankihl »

Hej jag har lite problem med min viking. Och undrar om någon kan ge mig inställningar på allt. Typ startdos tändfläkt och allt som kan ges
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Viking b16gl

Inlägg av nyman »

Startdosen ska vara så den täcker precis de övre hålen på rostret.
Inställningarna beror på hur mycket din skruv matar. För mig brukar en inställning på 15 sekunders paus och 2,8 sekunders skruvgång bli lagom till 11.5 kW effekt.
Vilken effekt du ska köra med beror på panna skorsten och rökgastemperatur. Inställningarna är enklast att kontrollera med en sladdlampa som sticks in i rökröret, då ser man om det kommer synlig rök från pannan och då sänker man matningen och tittar igen om 5 minuter.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... pa-425010/
Det är ju enklast om du skriver vilken panna du har och om du har insatsrör i skorstenen.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Viking b16gl

Inlägg av nyman »

Tillägg om fläkten. Blev en ny modell av fläkt omkring 2011 som har andra egenskaper än den gamla.
Det finns tre typer av styrningar.
1. Den ursprungliga från Bionordic.
2 Styrning av typ R10 från Energibiten
3. Styrning från Pelletsteknik
Den nya typen av fläkt fungerar inte med styrningarna från Bionordic.
Med styrning från Pelletsteknik hade jag Fläkt 19 och Startfläkt 24
Vilka värden har du på styrningen nu och vilken typ av styrning har du.

Utan uppgifter så kan ingen säga någonting.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.