Varmvatten försvinner CTC1100

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Användarens profilbild
MrTurbo
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 05 okt, 2012 21:36
Ort: Göta

Varmvatten försvinner CTC1100

Inlägg av MrTurbo »

Familjen håller på att bli GALEN här.
Har en CTC 1100 med Pelletsbrännare på. Allt fungerar PRIMA utom att vårt varmvatten försvinner lite random. Brukar fungera i 30-90 sekunder och sedan blir det svinkallt. Efter en stund kan det bli lite ljummet igen. Duscha på max 90 sekunder? Tight! Kommer det varmvatten och du stänger av är du körd, då försvinner det.

Har efter lite googlande hittat något som kallas "flödesvakt" och finns som reservdel. Kan detta vara vårt problem? Se bifogad bild:
*1: Där är det VARMT, där finns det varmvatten i massor.
*2: Den blir möjligen ljummen
*3: Svinkallt, inget varmvatten passerar.
SE BILD!!!!: https://goo.gl/photos/2VnBF8E4bi9rhUdH7
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Varmvatten försvinner CTC1100

Inlägg av Stegatorparn »

Rattarna är avstängningsventiler som normalt skall stå helt öppna.
De används när man behöver byta värmeväxlare, flödesvakt eller pump utan att behöva tappa ner hela värmesystemet.

Flödesvakten är den sladdanslutna komponenten på varmvattenröret som startar cirkulationspumpen som sitter lite längre ner i höjd med värmeväxlarens underkant.

I ditt fall kan det vara fel på flödesvakten eller cirkulationspumpen.

Enklast konstaterar man var felet ligger genom att mäta om pumpen får någon spänning när man tappar varmvatten.

Elschema finns i manualen http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CT ... re-99-.pdf
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: Varmvatten försvinner CTC1100

Inlägg av micke_932 »

Man hör oftast om pumpen startar om man står nära pannan och någon drar på varmvattnet.

Troligen flödesvakten eller pumpen låter det som, så du får nog mäta i alla fall för att klura ut om det är pumpen eller flödesvakten som är problemet.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Användarens profilbild
MrTurbo
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 05 okt, 2012 21:36
Ort: Göta

Re: Varmvatten försvinner CTC1100

Inlägg av MrTurbo »

Sorry lite sent svar!

Tack så hemskt mycket för era svar! Skall undersöka detta närmare.

Grejen är att jag stängde vänstra kranen till ca hälften och efter det har varmvattnet fungerat nästan felfritt.. (?) Mysko som tusan!

Skall kolla upp om pumpen går nästa gång det händer men just nu vågar jag fan inte röra. Det funkar ju... hehe :-)
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm
Skriv svar