CTC 1100 shuntproblem

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Alm5
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 03 jan, 2007 11:14
Ort: Höör

CTC 1100 shuntproblem

Inlägg av Alm5 »

Har ett konstigt problem med en CTC 1100 från -97. Kör en Värmebaronen Bio, vilket man kan diskutera mycket om, men går gör den f.n. Problemet är att trots att panntemperaturen är helt normal, 75-90 grader så vill den inte shunta mer än 40 grader!!! Har normalt shuntautomatik men har demonterat den för att kunna "känna lite själv" på shuntaxeln, och allt verkar normalt. Sänker jag shunten sjunker temperaturen förhållandevis snabbt, vilket för mig tyder på att shunten verkligen rör sig, min misstanke har varit att axeln för sig utan att vingen i shunten rör sig. Är det nån som har nån idé? Jag kan inte förstå varför det inte kommer ut mer än max 53 % av pannana temperatur till radiatorerna (40grader/75grader=53%).
Tacksam för idéer...! :D
* CTC 1100 25 kW -93, Viking Bio -06, eget bulkförråd, 1,7 m skruv direkt till brännaren - kommer installera KMP Uno med MAFA midi förråd i vår.
* Tidigare vedpanna, 2,5 m3 ackvolym, 35 m3 alved
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: CTC 1100 shuntproblem

Inlägg av Stegatorparn »

Är rören rätt anslutna till shunten?
Står man framför pannan är vänstra anslutningen tillopp till radiatorerna och den högra är retur från radiatorerna.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Alm5
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 03 jan, 2007 11:14
Ort: Höör

Re: CTC 1100 shuntproblem

Inlägg av Alm5 »

Ja, det är de. Det är ingen ny installation, jag har kört med den gamla 100:an i 9 år. Det är ett senare påkommet problem, vill jag påstå och måste ha nåt med shunten att göra...
* CTC 1100 25 kW -93, Viking Bio -06, eget bulkförråd, 1,7 m skruv direkt till brännaren - kommer installera KMP Uno med MAFA midi förråd i vår.
* Tidigare vedpanna, 2,5 m3 ackvolym, 35 m3 alved
Skriv svar