Returtempen ligger mellan 5 och 9º lägre över hela kurvan. Lägre framledning lägre diff. Röris har justerat med en diff på 6º. Åndå ligger jag med lägre framledning än systemkonstruktionen som enligt uppgift skall vara 80/60º.André skrev: Tror nog att det du skriver stämmer men hur ser returtempen ut då??
"högtemp" till lågtemp?
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Är det samma flöde i dessa? eller är det högre flöde i 55/45?Shakespeare skrev: Det som framförallt händer då man ökar flödet är att returtemperaturen ökar och därmed medeltempen i elementet. Ett element med 60 grader framledning och 40 graders retur ger ungefär samma effekt som ett med 55 fram och 45 i retur.
mvh
Jag är ingen rörmokare men finns det inte en formel för detta?
värmeavgivandeyta, flöde, medeltemp på radiator.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Medeltemp = (framtemp. + Returtemp.)/2
Värmeavgivande yta beror på elementet och det är ju vad som skiljer mellan hög- och lågtemp. system.
En radiator kan vara fysisk "liten" men ha stor konvektionsyta, det kan klaras vid att ha en massa veck på sidorna, det ökar ytan mycket.
Värmeavgivande yta beror på elementet och det är ju vad som skiljer mellan hög- och lågtemp. system.
En radiator kan vara fysisk "liten" men ha stor konvektionsyta, det kan klaras vid att ha en massa veck på sidorna, det ökar ytan mycket.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Vad jag menar är att returtempen lär väl öka med pumpen i läge 3 mot om du kör på 1:an??kenhje skrev:Returtempen ligger mellan 5 och 9º lägre över hela kurvan. Lägre framledning lägre diff. Röris har justerat med en diff på 6º. Åndå ligger jag med lägre framledning än systemkonstruktionen som enligt uppgift skall vara 80/60º.André skrev: Tror nog att det du skriver stämmer men hur ser returtempen ut då??
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
som jag säger
Jag har tydligen så pass överdimensionerade radiatorer att jag kan köra med högre flöde och få lägre framledningstemp utan att få ljud i systemet.
Formel som jag söker tror jag är något som
"Liter/sek*((framledningstemp+Returtemp)/2)"
men som sagt jag är ingen rörmokare så detta är en gissning, jag tror att det skall vara en konstant också, *1.??, någonting.
Och sedan måste ju radiatorn vara anpassad för det effektuttaget.
Jag har denna diff vare sig jag kör på 1 eller 3:an. En sak jag tycker är lite märklig, jag måste kolla detta mer, är att returen inte brukar gå under 30º förrän jag stänger shunten.Returtempen ligger mellan 5 och 9º lägre över hela kurvan. Lägre framledning lägre diff
Jag har tydligen så pass överdimensionerade radiatorer att jag kan köra med högre flöde och få lägre framledningstemp utan att få ljud i systemet.
Formel som jag söker tror jag är något som
"Liter/sek*((framledningstemp+Returtemp)/2)"
men som sagt jag är ingen rörmokare så detta är en gissning, jag tror att det skall vara en konstant också, *1.??, någonting.
Och sedan måste ju radiatorn vara anpassad för det effektuttaget.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1225
- Blev medlem: tis 17 okt, 2006 10:13
- Ort: Malmöhus Län
Det är högre flöde med 55/45 men eftersom medeltemperaturen i elementet har ökat kan man sänka framledningen för att få samma effekt. Det är lite överdrivna siffror, jag tror skilnaden är betydligt mindre mellan läge 1 och 3 så i praktiken räcker det inte bara att öka flödet för att få ett lågtempsystem.kenhje skrev:Är det samma flöde i dessa? eller är det högre flöde i 55/45?
Jag är ingen rörmokare men finns det inte en formel för detta?
Någon formel kan jag inte.
Har du termostat på elementen?kenhje skrev: Jag har denna diff vare sig jag kör på 1 eller 3:an.
Vid vilken framlednings resp utetemp?kenhje skrev: En sak jag tycker är lite märklig, jag måste kolla detta mer, är att returen inte brukar gå under 30º förrän jag stänger shunten.
mvh
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
ja, jag har termostat på varje element. Och ja, jag har ställt de högre (~24º) än cbj (21º) utom i sovrum där vi vill ha det lite svalare.
Då skall jag försöka få ur honom en formel.
I vilket fall så har jag kunnat konstatera att i vårat system sjunker framledningstempen med ett högre flöde och jag tror att det beror på att radiatorerna är såpass överdimensionerade så att de klarar detta.
Innan jag säger för mycket så skall röris byta en ventil som han tror läcker (sa han för 1 år sedan), den skulle vi byta inför denna säsong och sedan skall jag kolla.Vid vilken framlednings resp utetemp
Då skall jag försöka få ur honom en formel.
I vilket fall så har jag kunnat konstatera att i vårat system sjunker framledningstempen med ett högre flöde och jag tror att det beror på att radiatorerna är såpass överdimensionerade så att de klarar detta.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1225
- Blev medlem: tis 17 okt, 2006 10:13
- Ort: Malmöhus Län
Ja, det är ju helt naturligt eftersom ett högre flöde ger högre returtemp vilket i sin tur gör att medeltempen i radiatorerna ökar och reglatorn sänker framledningstemperaturen för att bibehålla samma temperatur i huset.kenhje skrev: I vilket fall så har jag kunnat konstatera att i vårat system sjunker framledningstempen med ett högre flöde och jag tror att det beror på att radiatorerna är såpass överdimensionerade så att de klarar detta.
mvh
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jag hittade ett gammalt dokument när jag kollade systemet 2004.
Pumpen går på läge 3.
Dimensionerad systemkurva är antaganden som vi gjort med utgångspunkt när systemet byggdes.
Rosa kurva är de värden jag har uppmätt på framledning.
Pumpen går på läge 3.
Dimensionerad systemkurva är antaganden som vi gjort med utgångspunkt när systemet byggdes.
Rosa kurva är de värden jag har uppmätt på framledning.
- Bilagor
-
- EgenKurva.JPG (86.21 KiB) Visad 8234 gånger
Senast redigerad av kenhje den mån 03 okt, 2016 20:48, redigerad totalt 2 gång.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
-
- Fröträd
- Inlägg: 62
- Blev medlem: tis 28 dec, 2010 02:10
Re: "högtemp" till lågtemp?
Hej, någon som har sett, har uppgifter om "sneak" varianten som sätts under befintlig radiator? ev. som använder?
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Re: "högtemp" till lågtemp?
Japp, sett men inte köpt, däremot har jag kört en "vanlig" bordsfläkt för att åstadkomma en fläktkonvektor i tvättstugan när det är som kallast vintertid. Elementet är underdimensionerat sett till den dåliga isoleringen i tvättstugan och jag har ingen lust att höja framledningstemperaturen 10 grader bara för att det ska bli hyfsad temp där
Någon gång ska jag ta mig i kragen och byta element....
(Har högteperatursystem men ganska låg framledningstemp...)
Någon gång ska jag ta mig i kragen och byta element....
(Har högteperatursystem men ganska låg framledningstemp...)
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2