Hur kopplar man in detta ?

Här diskuteras vatten- och luft- solfångare

Hur kopplar man in detta ?

Inläggav Jockeh » lör 10 mar, 2012 16:36

Hej ! Har nu fått grejertill solstyrningen, skall ha en Sorel TDC 3 med en First rotodivert växelventil

rotodiverten har 4 sladdar ut från sig, styrningen har 2 "platser" att sätta sladdarna på
så frågan är hur f** man kopplar in det ? :-)

är liite lost just nu ...
Bilagor
TDC3.jpg
styrningen
TDC3.jpg (229.89 KiB) Visad 3626 gånger
rotodivert.jpg
växelventilen
rotodivert.jpg (214.82 KiB) Visad 3626 gånger
Jockeh
Ungskog
 
Inlägg: 16
Blev medlem: fre 24 feb, 2012 08:58

Re: Hur kopplar man in detta ?

Inläggav Roli » sön 11 mar, 2012 08:45

Ja du, har du ingen återförsäljare att fråga? Om det är nya grejer så är det alltid bäst, för annars kan det lätt bli fel med garanti mm om det skulle bli fel....
För mig ser det ut som om din växelventil behöver "direktmatas" från nätet och endast få matning från styrningen vid växling. Och den hämtar du från R2 fas som då kopplas ihop med "Black" fas.
Jag tycker det ser ut som om du kopplar enligt följande så bör det fungera: 1 till R2 på styrningen, 2 till L på styrningen, 3 till N på styrningen och mellan 4 och N kopplar du eventuellt in en 230 V "signallampa".
Men jag tycker att du bör verifiera detta med t.ex din återförsäljare så det inte blir fel.....
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Användarvisningsbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
 
Inlägg: 4089
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Hur kopplar man in detta ?

Inläggav Jockeh » sön 11 mar, 2012 11:29

jo jag har mailat försäljaren men inge svar ännu,, det är ju helg så .. :-(

ja ditt förslag verker vettigt men den röda kabeln..?
signallampa verkar i mitt tycke väldigt onödigt, är symbolen för en lampa ?
ja nån elektikrt är man ju inte tyvärr .. :-(

skall ta med ditt förslag när jag pratar med försäljaren ! :-)

tack för hjälpen !
Jockeh
Ungskog
 
Inlägg: 16
Blev medlem: fre 24 feb, 2012 08:58

Re: Hur kopplar man in detta ?

Inläggav Roli » sön 11 mar, 2012 15:13

En cirkel med ett kryss i är symbol för lampa.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Användarvisningsbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
 
Inlägg: 4089
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Hur kopplar man in detta ?

Inläggav Jockeh » tis 20 mar, 2012 21:49

kryss = lampa! man lär sig nåt varje dag .-)

nu har jag lärt mig att inte vara såå j***a ivrig att koppla in grejer ibland ..

efter en bränd motor till växelventilen har jag lärt mig hur man kopplar in det,
synd bara att det kostade en motor :roll:
Jockeh
Ungskog
 
Inlägg: 16
Blev medlem: fre 24 feb, 2012 08:58