Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Skriv svar
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av Jonas O »

Kör ju med sol-paneler på sommaren och ved på vintern.

Har ju hyggligt med acc-tankar så klarar oss rätt bra.
Måste dock erkänna att någon dag/år så saknar man en ytterliggare värmekälla.
T.ex någon dag på vintern när något oförutsett händer och man måste åka iväg på något eller man ligger sjuk i sängen..
DÅ hade det varit fint med någon extra värmekälla.

Funderar då på att stoppa i en el-patron i acc-tanken.
Hatar ju att betala för dyr ström men...

Hittade anslutningsfläns för elpatron med invändig R50 gänga på nätet, kostade 30kr och en sådan har jag beställt.
Men vad för el-patron ska man köpa?
Rinkaby rör har ju en komplett enhet för 1390kr. (art nr 2853)

Bild

Vad tror ni om en sådan?
Sågar upp ett hål i acc-tanken precis under vv-slingan och svetsar dit anslutningen, petar in elpatronen och sätter termostaten på t.ex 40-45°C?

Är ju inte så jätteviktigt att den klarar att hålla 22°C temp på hela huset när det är vinter och -20°C precis men hur långt tror ni att en 6kw elpatron räcker?
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av Jonas O »

Ingen som har en åsikt om rinkabyrörs elpatron?



Eller är det värt att lägga 1690kr+m på t.ex värmebaronens 6kw?
Bild
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av Icecap »

6kW är 6kW hur mycket du än betala för det...

Och 6kW räcker väl till att hålla ~14°C inne, mycket beroende på husstorlek, isolering och utetemp men jag räknar med -20°C ute.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av André »

Kör på en 9 kW patron iaf, Då klarar du dej ändå med 16A säkring..
Går även med 10,5 kW men då finns inte så mycket över för övriga förbrukare om man har 16A..
Ångrar själv att man bara tog 6 kW patron, Orkar hålla full temp inne ner till 13-14 minus men med 9 kW skulle de funkat fint ner till -25°
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av danei »

Det börjar bli dags för en effekt vakt då också. Dessutom sticker priset iväg lite efter som det finns krav på fördröjs start efter avbrott på större effekter.
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av Jonas O »

Tackar för synpunkter! ;)


Klarar din 6kw att hålla bra värme ända till neråt 13-14 minus så är det ju ändå rätt bra, är inte många dagar/år vi har kallare än -15 här.

Med hänsyn till priset så sticker det ju iväg rätt bra om man ska ta t.ex värmebaronens 9kw med effektvakt. Den landar på 4400kr. Det är 3000kr mer än för Rinkabyrörs 6kw.


Förhoppningen är ju ändå att den inte ska behöva gå något nämnvärt..

Men jag vet inte... Får fundera vidare. :compress:
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
BG
Lärjunge!
Inlägg: 392
Blev medlem: fre 30 jun, 2006 23:09
Ort: Uppsala

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av BG »

Ska du använda den när du är borta. behöver du ingen effektvakt....
då är det ju ändå ingen hemma som vrider på tex spisen.
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av André »

Jonas O skrev:Tackar för synpunkter! ;)

Klarar din 6kw att hålla bra värme ända till neråt 13-14 minus så är det ju ändå rätt bra, är inte många dagar/år vi har kallare än -15 här.

Förhoppningen är ju ändå att den inte ska behöva gå något nämnvärt..

Men jag vet inte... Får fundera vidare. :compress:
Ja ner till -13° så klarar 6 kW att hålla 21° inne hos mej med max behov på 9,5-10 kW (drygt -30°)
För 2 år sedan då jag testa elen för första gången vid kyla så klara det bara att hålla 21° inne ner till nån minus, De hade gått en säkring så en fas va borta så de va bara 3 kW effekt..
Men ångrar som sagt att jag inte valde en 9 kW så man klarat värmen (21° inne) oavsett temp el iaf ner till -28°..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Sätta dit en elpatron i acc-tank, vad tror ni om denna?

Inlägg av danei »

Du har nog inte ens 3 kW om en fas är borta.
Skriv svar