Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Skriv svar
Veronica
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: sön 07 apr, 2013 23:24

begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Veronica »

Hej,

jag har en 15kW Diom El- och oljepanna från 1989 som nu enbart går på el. Pannan har två stycken 2kW-slingor samt en 1kW-slinga per fas. I "normalläget" så loopar pannan igenom 1, 2, 3, 4 resp 5kW genom att kombinera effektstegen, det hörs ett tydligt "klick" (och lampor som svagt blinkar till i huset). Jag undrar om det på något sätt går att begränsa effektuttaget till 3kW per fas då vi har 16A-säkringar fram till huset. Är det någon som är bekant med elektroniken i dessa pannor? Det finns en potentiometer märkt "EFFEKT" som jag provar att snurra på utan att det händer något.

Det finns också ett läge "Reservvärme 6kW" som slår på en 2kW-slinga per fas, den är inte termostatstyrd så temperaturen får regleras manuellt genom att vi plockar i och ur säkringarna på fas 1 och 2. Inte helt optimalt utan det hade varit fint att få in temperaturstyrningen.

tacksam för svar,
veronica
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Jonas O »

Går propparna för er eller vad är problemet?
Säker på att det inte finns någon effektvakt som övervakar faserna och dess belastning?
Det borde finnas på denna panna.
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av danei »

Du har ingen manual. Jag har haft en CTC1100 den har en elpanna med liknande effekt. Då fanns det även en effektvakt. Så den såg till att huset aldrig drog mer än vald ström, tex.16A på någon fas i mitt fall. Om man körde den utan effektvaken kunde man ställa maxeffekten även då. Jag tycker att du borde ha något liknande på din panna.
Veronica
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: sön 07 apr, 2013 23:24

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Veronica »

Hej - tack för svar!

Problemet är att propparna går om jag slår av "Reserv 6kW" Då toppar den på 5kW per fas tillräckligt länge så att propparna går. Detta var ju förvisso i vintras med minusgrader ute - nu håller den sig förmodligen under 16A per fas. På styrkortet finns en potentiometer märkt "EFFEKT", den var ställd i max-läge men jag har provat att ratta lite på den utan märkbar framgång. Det finns även en fyra pinnars "DIP switch" - vilken av dem kan vara effektvakten?

Jag saknar dessvärre manual då pannan följde med huset :)

Varför går den igenom alla effektlägen hela tiden? Den växlar mellan 1kW - 2kW - 3kW - 4kW - 5kW om och om igen på första fasen. Borde den inte stanna vid något läge? Halva huset blinkar ju :)
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Eldvin »

Ta hem en riktig elektriker som får mäta lite.Dom där kretskorten kan få fnatt.Vet ej om det finns att få tag på dom längre.Men om tex nån komponent är paj så kan det gå att fixa till.
Veronica
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: sön 07 apr, 2013 23:24

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Veronica »

Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Stegatorparn »

Vad jag ser på pannans frontpanel så är systemtrycket för lågt om nu manometern fungerar.
Är det öppet expansionskärl så fyll på tills den vita visaren når upp till den röda.

Termostat el ser ut att stå på 100°. Sänk den till 60°. Behöver inte vara varmare nu och max 80° vintertid.

Reservvärme borde du stänga av då jag misstänker att den skall användas om automatiken lägger av.

Potentiometern Effekt bör du ställa på min (max motsols). Det är förmodligen effektvakten.
DIP-switcharna ska du inte röra om du inte vet funktionen.

Du kan ju göra ett test och vrida ner termostat el på min och vänta tills alla elsteg är urkopplade och sedan höja 5 eller 10° i taget och se hur stegkopplaren uppför sig, om den belastar faserna lika.

På frontplåtens insida ska finnas ett kopplingsschema där även DIP-switcharnas funktion borde framgå.
Senast redigerad av Stegatorparn den tis 30 apr, 2013 22:06, redigerad totalt 1 gånger.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av danei »

Jag tycker ju att det ser ut att vara vridet max motsols på effektpotten.
Veronica
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: sön 07 apr, 2013 23:24

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Veronica »

Hej och tack för svar igen,

Strömmen borde väl bli vid max belastning 21A per fas (15kW/(rot(3)*400)) vilket gjort att säkringarna gått. Därför är reservvärmen aktiverad då den bara drar 6kW, då bryr den sig inte heller om termostaten.

Manometern fungerar men vi har även ett problem med vattenpumpen vilket gjorde att vi vid fototillfället inte hade något vatten i systemet :)

Nu utför vi iaf testet med att vrida ner potentiometern, och då ser det ut som följande:
potentiometern står på cirka 40% för vid 0 så hände ingenting.
fas1: 2kW + 2kW + 1kW = 5kW
fas2: 2kW + 1kW = 3kW
fas3: växlar mellan lägena 1,2,3,4 och 5kW med cirka 3 sekunder på varje läge.

Det finns nu vatten i tanken och termostaten är ställd på 60°.

Vad jag inte fattar är varför fas3 växlar som den gör hela tiden, den har gjort det i 1 timma nu. Är det normalt?

Vad jag inte heller fattar är varje inte säkringen gått nu när fas1 står som den står - det borde väl iof. betyda att effektbegränsningen fungerar och att lamporna inte visar rätt helt enkelt.

Tur att det inte är iskall vinter nu :)
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: begränsa effektuttag i panna

Inlägg av Stegatorparn »

Skumt att fas 1 ligger på 5 kW.
Kan vara något avbrott på ledningen till strömtransformatorn.
Du bör nog låta en elektriker göra en kontroll och felsökning.
Fas 3 ska definitivt inte vara så nervös.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd