Rumstermostat Cirkulationspump

Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Skriv svar
Smvn
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: fre 16 okt, 2015 18:22

Rumstermostat Cirkulationspump

Inlägg av Smvn »

Hej min Rumstermostat har lagt av och nu får jag ingen värme i elementen, har köpt en ny termostat men det verkar inte funka, undrar nu om det finns något sätt att koppla sig förbi "cirkulationspumpen och få värme i elementen igen?

Har en Thermia biomatix s-54282-1 panna och en Thermia BeQuem 15D s-54297-1 brännare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Rumstermostat Cirkulationspump

Inlägg av Stegatorparn »

Vad har du för shuntstyrning?
Oftast är det utegivaren som krånglar eftersom det blir korrosion i dess kopplingsplint.
Lite puts och vaselin brukar avhjälpa problemen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Smvn
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: fre 16 okt, 2015 18:22

Re: Rumstermostat Cirkulationspump

Inlägg av Smvn »

Manuell shuntatyrning, har bara en kabel från termostaten in till pannrumet. Så kort sagt har bara en rumstermostat som styr allt.
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Rumstermostat Cirkulationspump

Inlägg av danei »

Är det en bimetalltermostat kopplad till pumpen?
Att det bara är en kabel säger inget, det är det normalt till tumstermostaren även när det är en mer avancerad styrning.
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: Rumstermostat Cirkulationspump

Inlägg av d_anders »

Du kan undersöka pumpen lite. Om pumpen pumpar vatten och är kall så är det något krångel med shunten eller eventuell styrning av den. Om pumpen inte pumpar vatten och är varm är det troligtvis något krångel med pumpen eller eventuell styrning av den. Om den i så fall brummar/vibrerar (indikation på att den försöker pumpa) så är troligtvis en motorkondensator trasig eller så har den kärvat ihop. Verkar den inte vilja starta alls så kan det vara ev styrning till pumpen eller så är den död eller något annat skoj.

Dum fråga, men du eller någon annan har inte råkat slå av en strömbrytare till pumpen?
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Smvn
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: fre 16 okt, 2015 18:22

Re: Rumstermostat Cirkulationspump

Inlägg av Smvn »

Tack för svar,

Själva sladden termostaten är dragen med går från termostaten ut i pannrummet till en "låda/styrdon" där i är den kopplad med sockerbit till en kabel som går ner i pannan, cirkpumpen är varm men låter inget när jag lossar skruven på sidan så rinner där ut varmvatten. Har inte råkat slå av någon brytare.
Skriv svar