1 wire logtemp

Skriv svar
sunkann
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: tis 09 dec, 2014 07:53

1 wire logtemp

Inlägg av sunkann »

Försöker komma igång med 1 wire mätning.
har en ds9490r och ds18b20.
Har laddat hem drivrutiner och logtemp.
Använder Windows 8.
Verkar som den hittar usb adaptern men inte givaren
Då jag inte fått rj12 kontakt än tog jag en rj11 från en gammal telefon och försöker parasit koppla temp sensorn men får det inte att fungera.

Är det någon som kan peka mig i rätt riktning för att komma igång.
mrxswe
Stor entusiast!
Inlägg: 200
Blev medlem: ons 08 okt, 2014 09:28
Ort: Onslunda Österlen

Re: 1 wire logtemp

Inlägg av mrxswe »

Gå till www.m.nu där har du bra guider i forumet
PELLMAX CU 2015, Brännare NBE 24 KW, KW SID 012 - Tigerholm,Matene vertikalskruv, stenhus 1960,203 kwm Energiprestanda 147kwh/m2. 21c, Österlen
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pellmax
snokez
Stor entusiast!
Inlägg: 231
Blev medlem: fre 01 dec, 2006 13:59
Ort: Västerhaninge/Karlstad
Kontakt:

Re: 1 wire logtemp

Inlägg av snokez »

Hej,

Jag har precis gjort om hela mitt 1-wire nät med precis de komponenter du skriver i Windows 8.

DS9490R har följande pinout (RJ12):
1. +5V (PWR)
2. Jord (GND)
3. Data


Då RJ11 bara har 4 pinnar så kommer du inte åt PWR vilket gör att du måste parasitkoppla dina sensorer om du inte matar dem från en separat +5V källa.
DS18B20 sensorns ben 1+3 ska kopplas ihop vid parasitkoppling. (PWR + GND).

RJ11 PIN1 får då GND samt PIN2 blir Data. I LogTemp väljer du tex. Port USB 1 med DS2490.
Biomatic 20+ -07, MAFA-midi. 100+125 m2. Tegel. Fönster: 2&3-glas Byggår: 1965 Haninge.