Olle45 skrev: ----------
Rekommenderade under tryck för olika bränslen
Ved ....15 till 20 Pa
Pellets 10 till 15 Pa
Olja ....10 Pa

Hur vet man vilket undertryck man har?
På min KW 150 så var det mellanrummet mellan motvikten och plåten som var samma i millimeter som i Pa eller hur var det?

(motvikt 20mm ut = 20 Pa?)
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Inlägg av Olle45 »

Hej alla med dragbegränsare KW Z150
Hur mäts trimvikten in till önskat undertryck !!
Enkelt måttet emellan reglerluckan och trimvikten = 10mm = 10Pa
När draget blir starkare än 10Pa börjar luckan att lätta = reglera / balansera draget till det önskade undetrycket.

Mäts trimvikten in till 15mm = 15Pa när luckan lättar och börjar att reglera draget.

Denna inställning är lämplig att börja prova för ved eldare!
Mäts trimvikten in till 15mm = 15Pa när luckan lättar och börjar att reglera draget.
Fullt öppen lucka = + 4Pa = 15 Pa + 4 Pa = 19 Pa
detta reglerområde är värt att prova
Tillverkar rökgasutrustning