2 bars säkerhetsventil?!
2 bars säkerhetsventil?!
Kan man sätta dit en 2 bars säkerhetsventil på mitt tryckkärl när ja eldar med ved mot acktankar, lr är det farligt för att mina element pajjar lr dyligt mm?
Anledningen är att min 1,5bars säkerhetsventil öppnar redan vid 1,2 bar och den är ny!
Anledningen är att min 1,5bars säkerhetsventil öppnar redan vid 1,2 bar och den är ny!
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 324
- Blev medlem: tor 14 okt, 2010 16:14
- Ort: Kristianstad
Rören brukar vanligtvis vara klassade för betydligt mer. Ett plaströr i en värmeanläggning är klassat för 6 bar.
Jag har själv en 2,5 bars ventil fast pannleverantören säger 1,5. Pannan är tryckprovad på 4,5 bar och där finns en rejäl marginal uppåt.
Jag hade inte varit rätt för att byta om du har problem med trycket i anläggningen. men räcker inte 1 bar? Det är ju 10 meters tryck!
Jag har själv en 2,5 bars ventil fast pannleverantören säger 1,5. Pannan är tryckprovad på 4,5 bar och där finns en rejäl marginal uppåt.
Jag hade inte varit rätt för att byta om du har problem med trycket i anläggningen. men räcker inte 1 bar? Det är ju 10 meters tryck!
Ariterm Biomatic+ 20UL med Bequem 20D. 5,5 meter skorsten dim 125 med Tigex 25 i botten.
Pelletsförråd MAFA 300l m. Ecotec matarskruv
1 1/2 plansvilla på 200m2 från 1897.
Pelletsförråd MAFA 300l m. Ecotec matarskruv
1 1/2 plansvilla på 200m2 från 1897.
Känns som en nödlösning med att höja trycket på säkerhetsventilen då det troligen är för liten expasionsvolym i anläggningen som spökar.
Men det är samtidigt den enklaste......
Men det är samtidigt den enklaste......
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 324
- Blev medlem: tor 14 okt, 2010 16:14
- Ort: Kristianstad
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 324
- Blev medlem: tor 14 okt, 2010 16:14
- Ort: Kristianstad
För att kunna svara exakt behöver jag veta.
Hur mycket vatten rymmer systemet ungefär 1500 liter +panna +rörsystem
Hur stor effekt har du på pannan?
Hur varmt vatten kör du fram och hur varmt är det på vägen tillbaka.
Jag gjorde en körning där jag lade in parametrar:
1700 liter
20 kW
80 grader framledning och 60 retur.
Beräkningen visar att du ska ha ett kärl på 145 liter och en säkerhetsventil på 2,5 bar.
Men du nämner att du har 90 grader i tankarna. Då behöver den enligt beräkningen 176 liters kärl. Vattnet expanderar ordentligt mao.
Det är bara teoretiska värden men du har lite att luta dig på där.
150 liter är hursomhelst på gärsgår'n.
Hur mycket vatten rymmer systemet ungefär 1500 liter +panna +rörsystem
Hur stor effekt har du på pannan?
Hur varmt vatten kör du fram och hur varmt är det på vägen tillbaka.
Jag gjorde en körning där jag lade in parametrar:
1700 liter
20 kW
80 grader framledning och 60 retur.
Beräkningen visar att du ska ha ett kärl på 145 liter och en säkerhetsventil på 2,5 bar.
Men du nämner att du har 90 grader i tankarna. Då behöver den enligt beräkningen 176 liters kärl. Vattnet expanderar ordentligt mao.
Det är bara teoretiska värden men du har lite att luta dig på där.
150 liter är hursomhelst på gärsgår'n.
Ariterm Biomatic+ 20UL med Bequem 20D. 5,5 meter skorsten dim 125 med Tigex 25 i botten.
Pelletsförråd MAFA 300l m. Ecotec matarskruv
1 1/2 plansvilla på 200m2 från 1897.
Pelletsförråd MAFA 300l m. Ecotec matarskruv
1 1/2 plansvilla på 200m2 från 1897.
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 324
- Blev medlem: tor 14 okt, 2010 16:14
- Ort: Kristianstad
Obs. att detta är teoretiska värden. Jag vet inte vad du har för anläggning. Men du nämnde att du hade 1500 liters acktank och körde upp den till 90 grader.
Jag har aldrig hört att man inte skulle få ha 2,5 bars säkerhetsventil.
Jag har aldrig hört att man inte skulle få ha 2,5 bars säkerhetsventil.
Ariterm Biomatic+ 20UL med Bequem 20D. 5,5 meter skorsten dim 125 med Tigex 25 i botten.
Pelletsförråd MAFA 300l m. Ecotec matarskruv
1 1/2 plansvilla på 200m2 från 1897.
Pelletsförråd MAFA 300l m. Ecotec matarskruv
1 1/2 plansvilla på 200m2 från 1897.
Japp det förstod ja, ska gå in på den sidan ja med och skriva i de verkliga värdena ja har och se vad det blir.
Sen ska ja höra med ngn rörfirma som e bra på sådant ooch höra vad de har att säga, gäller bara att hitta en bra firma.
Nej ja bara tänkte eftersom de flesta har 1,5bars och ja har knappt hört att ngn har ngt annat det var därför ja undrade lite.
Direktcitering borttagen. Använd inte "citera" knappen vid svar rakt under ett inlägg. Forumet blir svårläst och oöverskådligt. / Roli moderator
Sen ska ja höra med ngn rörfirma som e bra på sådant ooch höra vad de har att säga, gäller bara att hitta en bra firma.
Nej ja bara tänkte eftersom de flesta har 1,5bars och ja har knappt hört att ngn har ngt annat det var därför ja undrade lite.
Direktcitering borttagen. Använd inte "citera" knappen vid svar rakt under ett inlägg. Forumet blir svårläst och oöverskådligt. / Roli moderator
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Minst 10% av systemvolymen rekomenderas men i de flesta fall blir det för lite utan man ska snarare räkna på 15%..
Du kan även bara komplettera med ett 50-80 liter exp.kärl, Bara viktigt att ställa in förtrycket i kärlet lika vilket blir 0,6-0,7 bar..
Du kan även bara komplettera med ett 50-80 liter exp.kärl, Bara viktigt att ställa in förtrycket i kärlet lika vilket blir 0,6-0,7 bar..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1006
- Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
- Ort: Traryd
Jag har drygt 10% i expansionskärlsvolym, men med ett hus som har 11 meter upp till översta elementet, plus lite marginal på det, har jag praktiskt taget 1,5 bar redan när det är kallt.
Sen ökar ju trycket en del när jag eldar, så jag kör också med 2,5 bars säkerhetsventil. Allting är provtryckt till minst 3,9 bar.
Sen ökar ju trycket en del när jag eldar, så jag kör också med 2,5 bars säkerhetsventil. Allting är provtryckt till minst 3,9 bar.
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.